フッ化水素酸製造装置棟警報器

2019-07-30View Original

Thread Content

フランジが漏れ箇所になるのか?では、装置棟全体にセンサーを設置しなければならないが、どのように配置すればいいのでしょうか
Reply #22019-07-30
これはできれば、設計を専門とするデザイン会社に依頼して図面を作成してもらうのが最善です。関連規定として、4.1.2条では、可燃性ガスの放出源が屋外または半屋外の設備エリアにある場合、検出ポイントが放出源の最も頻繁に風が吹く方向の上流側にあるとき、可燃性ガスの検出ポイントと放出源との距離は15mを超えてはならず、有毒ガスの検出ポイントと放出源との距離は2mを超えてはなりません。一方、検出ポイントが放出源の最も頻繁に風が吹く方向の下流側にある場合、可燃性ガスの検出ポイントと放出源との距離は5mを超えてはならず、有毒ガスの検出ポイントと放出源との距離は1m未満でなければなりません。4.1.3条では、可燃性ガスの放出源が密閉されたまたは半密閉された工場内にある場合、15mごとに1台の検出器を設置し、その検出器と各放出源との距離は7.5mを超えてはなりません。有毒ガスの検出器と放出源との距離も1mを超えてはなりません。4.1.4条では、密閉されたまたは半密閉された工場内に異なる火災危険度のある設備が設置されている場合、4.1.1条で定められている可燃性ガスの放出源から7.5m以内に検出器を設置しなければなりません。4.1.5条では、空気より軽い可燃性ガスの放出源が密閉されたまたは半密閉された工場内にある場合、放出源の上方に検出器を設置するとともに、工場内で最も高い場所で可燃性ガスが容易に溜まりやすい場所にも検出器を設置しなければなりません。
Reply #32019-07-31
つまり、設計図を作成するということですが、この規格はどうもあいまいで、「すべき」と「すべきでない」みたいな表現ばかりで、企業としてはそんなに手間をかけたくないのです!この図面は、適しているのか適していないのか?企業の側も規定に違反していません。
Reply #42019-07-31
推奨基準では、「宜」の場合は無視してもよいが、「應」の場合は必ず対応しなければならない。
Reply #52019-07-31
現在、多くの地域の安全監督局や第三者検査機関は、文書に記載された「宜」と「應」を、必須として扱っており、山東省も同様です。 現在の安全状況を踏まえ、お住まいの地域の安全監督機関の状況に応じて決める必要があります。多めにした方が良く、少なめにするべきではありません。
Reply #62019-07-31
これは設計院と相談して、さらに削減できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.