孔板流量計に流量変送器がなくてゼロに戻らないのはなぜですか?

2019-07-31View Original

Thread Content

475を使って直接ゼロ点を調整できますか?正負圧のルートバルブを閉じ、排気して大気圧を保つ。ゼロに戻してもいいですか?
Reply #22019-07-31
孔板流量計は、通常の点検時にゼロ調整を行う必要があり、475を使用できます。
Reply #32019-07-31
可能です。より実用的な方法は、DCSで小信号をカットすることです。。
Reply #42019-07-31
小信号切除とは、耳を塞いで鈴を盗むようなもので、まるで小さな豆の芽を切り落として自らを処女にするようなものだ……。猿たちは、お前にはペニスがないと笑うだろう{:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_32:} {:2_36:}
Reply #52019-08-02
ツインフラットフランジ式液面計の表示部の数値がリセットされないのですが、475を使ってゼロ点をリセットできますか?同じ圧力差なのに、なぜ流量はゼロになるのか?
Reply #62019-08-02
流量ゼロ点校正には、正負のルートバルブを閉じ、バランスバルブを開き、アンボールバルブを開く必要があります。 液面もゼロにリセットして校正できますが、実際の液面が現在ゼロ位置にあることを確認する必要があります。
Reply #72019-08-03
液面レベルはダメでしょうか。実際の液面レベルがゼロで、ダブルフラットフランジ式遠隔液面計が10%を示している場合、475を使ってリセットしても、その後の測定に影響は出ないでしょうか?
Reply #82019-08-03
私のWeChatに追加してください。13355205692
Reply #92019-08-04
ダブルフランジの場合は、一方のフランジを外し、2つのフランジを同じ水平面にしてゼロに戻します。
Reply #102019-08-04
バランスバルブを開いてもゼロに戻らない場合は、差圧変換器を外して、ダイアフラムに何かが付着していないか確認してください。
Reply #112019-08-04
配管内に流量がないのは確かですか? 3バルブユニットの正圧弁と負圧弁を閉じ、バランス弁を開き、排気弁を開いて媒体を排出します。この時、トランスミッターがゼロポイントにあるか確認してくださいゼロポイントになければリセットする必要があります。 リセットの方法はたくさんありますね。ロスモントの計器にはリセットボタンが付いており、ヨコガワのものには調整ネジがあります。または475をリセット。 これらがまだできない場合は、スケールを平行移動させますが、これは通常使わない方がいいです。
Reply #122019-08-04
1、圧力差法による流量測定は実際には非常に複雑で、液体やガスなどの異なる媒体にはそれぞれ異なる方法が必要です。2、どのような媒体であっても、上で述べたように、閉じるべき、または開くべきと思われるバルブを閉じた場合、ゼロドリフトが十分に小さいなら、リセットしなくてもよいのでしょうか?通常の方法でバルブを開閉してゼロドリフトを十分に小さくしたにもかかわらず、バルブを開いても実際に媒体が流れていないときに大きなゼロドリフトが生じた場合はどうすればよいのでしょうか?バルブを動かさずにゼロドリフトを処理した方がいいですね。3、ゼロドリフトが適切な範囲内であれば気にする必要はないので、では何が適切な範囲かを注目すべきです4、ゼロポイント切除も、ゼロドリフトを合理的とみなした上での適切な対処法であり、常にゼロドリフトのことにこだわるべきではない。ゼロドリフトは絶対的なものだ!
Reply #132019-08-05
実際、圧力差式流量計測の原理によれば、圧力差センサーをプロセスに接続する際には、3バルブユニットまたは5バルブユニットを設置する必要があります。一つは媒体の隔離を行うためで、もう一つは日常の操作やメンテナンス、校正を容易にするためです。 ゼロ調整時には、3バルブユニットのプロセス側を隔離し、同ユニットの排液バルブを利用してゼロ点の校正を行うと非常に便利です。三弁ユニットはそれほど高くないが、一部の工場ではこれを省略する。しかし運用時にかかる不要な人的・物的コストは、節約できる数百円をはるかに上回ってしまう。
Reply #142019-08-09
3バルブユニットや5バルブユニットは不要で、それはわずかなコストを節約するためではなく、バランスバルブに内部漏れが発生すると流量測定に影響を与え、その影響は見つけにくいからです。
Reply #152019-08-19
小信号カット機能は、有効信号が小さい場合に干渉信号が与える影響を克服するために使用されます。小信号カット機能ではトランスミッタのゼロドリフトの問題を隠すことはできず、通常、トランスミッタのゼロ点が正確かどうかを確認する際には、この機能をオフにする必要があります。
Reply #162019-08-20
リセット前にルートバルブを閉じ、誘導圧管を排気し、バランスバルブを開く。時には、必ずしも計器のゼロドリフトとは限りません。圧力導入管内の液体の密度が変化した可能性もあります(例えば、圧力導入管内に沈着物などがあって密度が変わり、それによって圧力も変化するということです)。)流量を測定する場合でも、液面を測定する場合でも。差圧式の原理はすべて同じです。操作方法は基本的に同じです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.