Thread Content
ガスを測定し、ガスは無毒かつ非腐食性で、常温常圧です。しかし、メンテナンスの便宜上、オーナーは圧力差変換器を圧力取り出し部品よりも低い位置に、つまり地上に設置することを要求した。インストールの図例の中に、インストール方法が見つかりませんでした。隔離タンクを追加して、蒸気を測定するように設置することは可能でしょうか。 隔離タンクにはどんな液体を入れるのですか?断熱と保温が必要か。
ガスは凝縮しないのか、誘導管を地上まで引いて差圧計に接続すれば、それでいいんだな。 サルたち、笑ってね {:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_33:} {:2_36:}
HG/T21581にはこのような取り付け図があります。低点での凝縮物排出に注意してください。
本当に液滴が出るのか。それなら圧力導入管に三通を取り付けて、接続管や小さな壊れた瓶みたいなものを接続し、液滴を差圧計よりも低い場所に流し出せばいい。その後、定期的にバルブを開けて溜まった液体を排出すれば、問題なく解決だろう..... :lol
ありがとう! では、ガスに硫化水素や可燃性ガスが含まれている場合は、隔離タンクを設置すべきでしょうか?
この話題をきっかけに、他の関連する問題について少し触れてみましょう。実際、このような問題は経験者の目には大したことではない。新米の修行者として、周りの経験者に師匠と呼んで相談するのは、実はとても便利なことです。 しかし、傲慢な師匠もいるのです、、、、現在のインターネットもある程度役立っています。インターネットで調べれば、基本的には解決できると思う。なぜ人に相談して見下されるのか??それとも、他に何かあるのでしょうか??現場での説教は最も実践的であり、さらにはある側面から「説いた後の保証」も得られる。私もかつてこのようなことに注目したことがあります。今の若者は私たちの時代とは違い、入社した時からすでに成熟しており、すべてを一人でこなします。彼らはネットだけに助けを求めるのです。このやり方で私の分析が正しいかどうかわかりません。ここで、若い学生の皆さんにお勧めしたいのは、周りの人々、特に自分の指導教員に積極的に相談することです。異議がある場合は、送って確認を得ることができるので、このような学習方法の方が良いです。単なる議論で、特定の個人を指しているわけではない。参考までに。
腐食性のないガスの場合は、圧力導管をそのまま変換器に接続すればよいが、排泥弁を設置し、定期的に排泥する必要がある....
よく言った。身近に適任の師匠がいるなら、しっかり活用すべきだ。実際、これはまた一つ問題を示している。今の若者たちはあまり人とコミュニケーションを取ろうとしないのだ。実際、社会における人間関係は大変奥深い学問であり、誰もが多かれ少なかれ学ぶ必要がある
人に頼らずネットを活用すれば、視野が広がり、間違いを犯す可能性も低くなる。 さらに一歩進めば、検索エンジンを使って自分が馴染みのない他分野の知識の核心を見つけ出し、難問や奇妙な問題の正解を導き出せるようになれば、それは本当にすごいことで、達人と言えるだろう。 {:2_45:}
“「硫化水素や可燃性ガス」は、センサーの膜と明らかな化学反応を起こすのでしょうか? 反応しないよね? この件を完全に理解するには、材料の腐食表や腐食マニュアルを調べなければなりません。 反応しなければ、隔離タンクは設置しない。「無用な騒ぎを起こす」とか、「余計なことをする」と呼ばれる。 もう一つ、簡単な例を挙げましょう。配管が壊れた場合、そこには直接圧力計が取り付けられているのが見えますよね。そうすれば、圧力がどう変化するかがすぐわかります。 このようなくだらないことは、師匠に聞かないでください。。。師匠とは、いくつかの苗のことだ。 孫悟空が妖怪を退治するのに、いつ唐さんに聞いたことがある? 老唐はただの見栄っ張りだ、アミターバ……。猿たちよ、笑ってごらん、{:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_32:} {:2_33:} {:2_36:}
5階の説明を参考にすると、定期的に排液する方が便利で、配管に登って隔離液を注入する必要もありません。また、根元での圧力測定部は上向きに傾けて作ることで、液体が配管内に戻ってきます
ガスを測定する場合、環境下での状態が安定しており清浄であれば、隔離タンクは不要です