ロスモントセンサーの配線について助けてください!

2019-08-01View Original

Thread Content

前の図は交換が必要な温度変換器センサーの配線を外したもので、6本の線があり、赤2本、青2本、黒1本、白1本です。後の図は現在交換が必要な計器本体で、4線式です。どのように配線すればいいかご存知の方がいれば教えていただけませんか?6本の線を持つセンサーを4線式の計器本体に接続したいのです。どうぞよろしくお願いします!????????
Reply #22019-08-01
この投稿は最後にtiger2010によって2019-8-1 19:08に編集されました。画像がその接続説明です
Reply #32019-08-01
色の番号まで具体的に教えてもらえますか?基礎がなくて、全然わからない。赤・青・白・黒は、4線式の12345という線に接続すればいいのか?
Reply #42019-08-02
この投稿は最後にtiger2010によって2019-8-2 07:52に編集されました。最初のタイプの6本線式センサーは使えないのでしょうか?左側の黒/茶/青が1組のセンサーであると確信できますか?
Reply #52019-08-02
最初の図はロスモントの一体型温度変換器でしょう。図にある細い線は計器内部の熱抵抗であり、接続配線ではありません。計器の後部カバーには通常接続図が記載されています。計器を交換すれば、制御を4-20mA出力に接続すれば問題なく動作しますよね
Reply #62019-08-03
6本の線を4本の線を持つトランスミッターに接続しようとしているのですか?もしそうなら、まずグループ分けをする必要があります。赤と黒のグループ、青と白のグループに分け、2つのグループの中から1つだけ選んでその3本の線を接続します。
Reply #72019-08-03
できればハンドコントローラーを使って計器の設定を3線式に変更し、変更後は1を黒、2と3を赤に接続してください。または1は白、2.3は青に接続。
Reply #82019-08-03
三線式に変更せず、引き続き四線式で接続する場合は、3本の線のうち同じ色のものを1と2に接続し、残りの1本を3に接続し、さらに別のジャンパーワイヤーで3と4を接続します。計器は3線式に変更することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.