3500の設定問題

2019-08-05View Original

Thread Content

今、手元には7200の5mmプローブとプリアンプがあり、延長ケーブルには330130-040-00-05を使っています;機体の変位測定に使いたいんですが、出力電圧値の調整や3500での設定方法を教えてもらえますか? 3500の設定項目:7200を選択 5mm?;でも7200の資料はネット上に見つからないんです。このゼロ点電圧値はいくらに設定すればいいのかわかりません他のオプションも正しいかどうかわからない? 分かる方がいれば、ご教示をお願いします!
Reply #22019-08-05
ベントリーのシステムは使ったことがなく、計器整備マニュアルを調べても具体的なゼロ点電圧値は記載されていませんでした。しかし、パリスの軸変位センサーのゼロ点電圧は10±0.25Vのようで、径方向振動センサーのゼロ点電圧は8±0.50Vです。
Reply #32019-08-06
あなたの設置場所はどこですか?以前、私たちが取り付けた軸の側面では、ゼロ点は大工が示す押し力の隙間に基づいて計算する必要があり、主推力は-10+押し力の隙間/2×7.874、副推力は-10-押し力の隙間/2×7.874でした。
Reply #42019-08-06
7200は使ったことがなく、プローブは33のみを使っています。Bentlyのソフトウェアのインストールマニュアルで探してみてください。ゼロ点電圧は、プレス工が合わせる際に計算されるもののようだ。
Reply #52019-08-06
7200シリーズのプリアンプとプローブは非常に古いシステムです。3500にはこのオプションすらないのに、なぜわざわざそれを使うのですか?3300シリーズを使うなら3300シリーズのものを使うべきで、これほど重要な機器になぜこんな古い検出素子が使われているのか。どうしても推奨される回路全体を使って検証しなければならない場合、基準値を超えた場合は使用できません。振動時の定常動作電圧が7~8Vでも問題ありません。
Reply #62019-08-06
今は新しい型が手元にないんだ!調べてみたら、3500は7200シリーズに対応しています
Reply #72019-08-06
変位プリアンプと振動プリアンプは異なります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.