可燃性ガスおよび有毒ガス検知警報器において、警報濃度のパラメータを何ppmに設定するのが適切か、関連する規格はあるのでしょうか?例えば、アンモニア、塩素、水素、硫化水素、一酸化炭素、二酸化硫黄、ベンゼン、一酸化窒素、二酸化窒素、エポキシエチレンなどですが、ガス検知警報器の濃度設定を何ppmにすれば警報として適切なのでしょうか?
この投稿は、2019年8月6日14時49分にbfdlwolfによって最終的に編集されました。『石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範』GB50493—2009の5.3.3条によれば、警報設定値は以下の規定に従う必要があります。1. 可燃性ガスの第一段階の警報設定値は、爆発下限の25%以下でなければならない。2. 可燃性ガスの第二段階の警報設定値は、爆発下限の50%以下でなければならない。3. 有毒ガスの警報設定値は、最大許容濃度/短期間での許容濃度の100%以下であることが望ましい。ただし、試験用の標準ガスを調製するのが困難な場合は、警報設定値を最大許容濃度/短期間での許容濃度の200%以下に設定してもよい。また、既存の検出器の測定範囲が測定要件を満たさない場合、有毒ガスの測定範囲は0~30%の直接有害濃度とすることができる。そして、有毒ガスの第二段階の警報設定値は、直接有害濃度の10%を超えてはならない。
以前に50493の承認申請書があり、そこに推奨値が記載されていたので、参考にしてください
計算式があって、見た目も良く、安全設計に関する資料は、点検の際に困ります
可燃性はH2が50%、HHが50%、H2Sが0%で、以前は7と15だったが、現在は0.85と1.7に変更された。工場の検査の後に変更された。 残りは忘れた。
1、可燃性の二つのレベルはそれぞれ25% LELおよび50% LELである; 2、有毒性の50% MAC、またはSTEL、または許容限度倍率; 3、同じ種類のガスは可燃性と毒性を持つため、毒性だけを考慮すればよい。 具体的な照会規範は自分で調べてください。間違って記憶していないかわかりません。
承認申請書が2つあるので、参考にしてみてください。細かい違いがあります!
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ 有毒ガス検知器の警報値はいくらに設定すればよいですか?
該当する業界には一部の海洋工学が含まれ、DNV基準によれば、メタンなどの可燃性ガスはLELを20%低く、40%高く報告することができる;硫化水素などの有毒ガスは、5ppmと低く報告され、10ppmと高く報告される。