可燃性ガスおよび有毒ガス検知警報器の警報濃度パラメータは、何ppmに設定するのが適切か

2019-08-06View Original

Thread Content

可燃性ガスおよび有毒ガス検知警報器において、警報濃度のパラメータを何ppmに設定するのが適切か、関連する規格はあるのでしょうか?例えば、アンモニア、塩素、水素、硫化水素、一酸化炭素、二酸化硫黄、ベンゼン、一酸化窒素、二酸化窒素、エポキシエチレンなどですが、ガス検知警報器の濃度設定を何ppmにすれば警報として適切なのでしょうか?
Reply #22019-08-06
この投稿は、2019年8月6日14時49分にbfdlwolfによって最終的に編集されました。『石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範』GB50493—2009の5.3.3条によれば、警報設定値は以下の規定に従う必要があります。1. 可燃性ガスの第一段階の警報設定値は、爆発下限の25%以下でなければならない。2. 可燃性ガスの第二段階の警報設定値は、爆発下限の50%以下でなければならない。3. 有毒ガスの警報設定値は、最大許容濃度/短期間での許容濃度の100%以下であることが望ましい。ただし、試験用の標準ガスを調製するのが困難な場合は、警報設定値を最大許容濃度/短期間での許容濃度の200%以下に設定してもよい。また、既存の検出器の測定範囲が測定要件を満たさない場合、有毒ガスの測定範囲は0~30%の直接有害濃度とすることができる。そして、有毒ガスの第二段階の警報設定値は、直接有害濃度の10%を超えてはならない。
Reply #32019-08-07
以前に50493の承認申請書があり、そこに推奨値が記載されていたので、参考にしてください
Reply #42019-08-12
計算式があって、見た目も良く、安全設計に関する資料は、点検の際に困ります
Reply #52019-08-13
中国石油化学工業の基準、硫化水素7、15ppm、
Reply #62019-08-13
可燃性はH2が50%、HHが50%、H2Sが0%で、以前は7と15だったが、現在は0.85と1.7に変更された。工場の検査の後に変更された。 残りは忘れた。
Reply #72019-08-13
1、可燃性の二つのレベルはそれぞれ25% LELおよび50% LELである; 2、有毒性の50% MAC、またはSTEL、または許容限度倍率; 3、同じ種類のガスは可燃性と毒性を持つため、毒性だけを考慮すればよい。 具体的な照会規範は自分で調べてください。間違って記憶していないかわかりません。
Reply #82019-08-22
承認申請書が2つあるので、参考にしてみてください。細かい違いがあります!
Reply #92019-08-28
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ 有毒ガス検知器の警報値はいくらに設定すればよいですか?
Reply #102019-08-28
該当する業界には一部の海洋工学が含まれ、DNV基準によれば、メタンなどの可燃性ガスはLELを20%低く、40%高く報告することができる;硫化水素などの有毒ガスは、5ppmと低く報告され、10ppmと高く報告される。
Reply #112019-10-16
この表の警報値には多くの誤りがありますので、規格を詳しくご確認ください。その他の規格も参照する。 1、100%TWA(MAC)の警報値は第二段階の警報値であり、第一段階は50%TWA(MAC)である。2、第二段階の警報値は10%IDLHを超えてはならず、表のアンモニア、シアン化水素、二酸化窒素はすべてそれを超えている。 3、塩素の警報値は1で、塩素規格に明確に定められている。 4、既存の検出器技術では要件を満たすことができないため、アクリロニトリルなどの一部の警報値はTWA(MAC)に基づくことができず、10%IDLH以下とする必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.