現場にはキャピラリチューブがなく、測定範囲が 0 ~ 60 mbarg のダイアフラム型圧力トランスミッターがありました。ゼロ位置を校正した後、コンプレッサー室の上部 (高さ 20 メートル) に設置されたタンクは 11 mbar を示しました。経緯を聞いたところ、タンクは空であり、タンク内は大気と直結した配管が設置されていたことが確認された。取り付け応力がダイヤフラムに影響していると感じたのでメーターを外しましたが、メーターは横置きで8mbar、縦置きで2mbarを表示したままです。親愛なる皆さん、大気圧の低下はゲージの圧力表示に影響を与えますか?低い場所でゼロ位置を校正し、高所に設置した場合、ゲージが示す圧力が高すぎたり、低すぎたりすることはありますか?誰かが答えを手伝ってくれたら、よろしくお願いします。:)
あなたが使っている「ダイヤフラム圧力発信器」はでたらめで臭いとしか言いようがありません。: 1 つは重大な姿勢位置誤差があること、もう 1 つは重大な設置応力誤差があることです。 {:2_35:} バラのような香りの圧力発信器を見せましょう。 {:2_42:} .
“大気圧の低下はゲージ圧表示に影響を与えますか?」:影響はありません。 “低い場所でゼロ位置を校正し、高所に設置した場合、メーターの指示圧力が高すぎたり、低すぎたりしませんか?” 答え: 香りの圧力トランスミッターは、どの高度のどこに設置されても、メーターの表示は常に同じです。たとえば、上の写真に掲載した圧力トランスミッターについては、メーターヘッドのゼロ位置表示は常に -0.0001kPa、0.0000kPa、0.0001kPa となり、圧力トランスミッターはこれら 3 つの値で横向きになります。メーターの表示がひどくドリフトするものもあれば、死んだ犬のような0.0000kPaを表示するものもありますが、これはトリックです。 。 。
香りの圧力発信器。微圧ポンプを使ってゆっくり加圧するとメーターに数字が表示されます。 0.0Pa、0.1Pa、0.2Pa、0.3Paと始まり、数字の下一桁が1つずつ上がります。 臭い圧力発信器については、微圧ポンプを使って圧力を下げると、明らかにアロマメーターのヘッドが数十Paをカウントしているのがわかりますが、偽物の時計のヘッドは0Paのままで全く動きません。 これがなぜなのか知っていますか?、これは死んだ犬のメーターから切り取られた小さな信号です。嘘をつきました、ゼロ点は非常に安定していて漂わないと嘘をつきました。さらに圧力を上向きに上げていくと、例えばアロマメーターのメーターを足して60.0Paを指していると、デッドドッグメーターのメーターは突然75Paなどの数字が飛び出すことになります。その後、ゆっくりと圧力を上げていくと、デッドドッグメーターのメーターの下一桁が各単語に反応し始めます。 。
身長は影響しません。発信器を横に置くと圧力差が影響を受けます。 ゼロになるはずです。 お使いの時計には品質に問題がある可能性があります。 設置後にゼロ点調整が可能です。。
測定値はゲージ圧であるため、理論上は高度の影響を受けます(校正環境と使用環境では高低差があります)。しかし、実際には標高差によって異なります(3000メートル以内では、標高が10メートル上がるごとに、気圧は100paずつ低下します)。したがって、分解して高さ 20 メートルに垂直に置いた後、2mbar と表示するのが正しいです (検証中も垂直に置いています)。
間違っている!マジで誤解を招くよ! 「高度が 10 メートル上がるごとに、大気圧は 100pa ずつ下がります。」大気圧が下がると、下がるのは絶対圧力です。絶対圧の上昇、下降はゲージ圧式圧力計の測定値とどのような関係になるのですか?いわゆるゲージ圧とは、圧力計の測定値が常に圧力計の位置におけるリアルタイムの周囲大気圧を基準ゼロ点として使用することを意味します。圧力計は空間のどこにでも設置できます。周囲の大気圧が変化しても変化しなくても、圧力計の測定値は 0.0Pa ではなく常に 0.0Pa となるはずです。つまりゲージがずれているということです! 圧力の概念を明確にし、写真を見る必要があります*バー。 モデレーター、モデレーター、なぜこの重大な間違った投稿と推奨事項をトップに固定したのですか? 私の言ったことは正しいので、上層部に推奨すべきです。 。
私個人としては、これらの大気圧の低下は無視できるものであると感じています。
いわゆる圧力計、いわゆるゲージ圧計は差圧計の特殊なケースです。差圧センサの低圧端(基準端)であり、常に周囲雰囲気に接続されています。ただし、製品の梱包構造上、この低圧端は肉眼では確認できません。なぜ? 低電圧端は機器のケーシング内にパッケージ化されており、接続ポートが残らないためです。では、なぜ接続ポートを残さないのでしょうか? なぜなら……本当は言いたくないのですが、卵をかじったり、間違って他のものを手に取ったりするのが怖いので、これだけは言わせてください。猿たちよ、笑ってください、{:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_36:}、
圧力伝送器はゲージ圧を測定します。大気の場合は、正圧側と負圧側が同じ大気環境にあるということではなく、理論上の差圧値は0になるはずです。したがって高度は関係ありません。
効果はありません。ダイヤフラム内のオイルは、設置角度が異なると力センサーに異なる圧力を及ぼすはずです。平らに置き、ゼロに設定します。
気圧の低下はゲージ圧表示に影響しますが、横置きで8mbar、縦置きで2mbarとなります。ご指摘のような状況はございません。風の影響なのか、それともメーターの問題なのか考えてみましょう。
大気圧はゲージ圧にどの程度影響しますか?大きくなるのか小さくなるのか?
マッド、大きくなるのか小さくなるのか聞いたんですか?! 元の投稿者は卑怯者です。。。できるだけ早く解雇して、ボールを数えてください。。。ふざけたりとか。ふざけている。。。 識別が完了しました。 サルよ、投稿者の顔に唾を吐き、投稿者の顔におしっこをかけてください、{:2_30:} {:2_31:} {:2_38:} {:2_39:} {:2_34:} {:2_44:}。
朱兄からまた何かを学びました、とても気に入りました{:2_42:}
なぜこのフォーラムには 250 人もいるのですか?目立たないようにしてください。それがダイヤフラム圧力トランスミッターだと言っている人は一人もいませんでした。ダイヤフラム圧力伝送器というものをご存知ですか?シリコンオイルが充填されています。キャピラリに空気が当たると値が変化します。インストール後にゼロに設定してみてください。
個人的には、20メートルの高低差は無視できると思います。ユニットの計器の設置高さを考慮しましたか?校正ベンチでは、設置前に空気密度、温度、設置高低差などのパラメータを使用して圧力を計算しますか?ナンセンス!