後段の総管流量は前段の分岐流量より大きい

2019-08-13View Original

Thread Content

17-FT-101の流量は過大で、AMSのリアルタイム圧力差は0.74です。上位機のリアルタイム流量は61 t/h、上位機の測定範囲は0~450 t、圧力差の測定範囲は0~40 kpaです。低切値は31.5 t(7%)です。17-FT-101の流量とは、凝縮油と水素処理された流体の合計流量です。 現在は凝縮油のみで14.6tの流量ですが、17-FT-101では60tの流量と表示されています。 しかし、14.6 tの流量は、31.5 tの低切流量に比べてはるかに小さい。 現場の計器は停止してゼロに戻るが、停止段階での配管計の指示計には数値が表示され、排液時には正圧側が液体で、負圧側が気体となる。運転中はストップウォッチをリセットし、排液時は正圧も負圧も液体だが、圧力は非常に低く、正圧と負圧の大きさはほぼ同じである。 これは、液体が配管内を満たしていないか、流量が少ないことが原因でしょうか?なぜ低く切っても、ヘッダーには表示され続け、しかも実際の値よりもこんなに高く出るのでしょうか?
Reply #22019-08-13
AMSリアルタイム圧力差:0.74 上位機リアルタイム流量:61 t/h 上位機の測定範囲:0~450 t 圧力差の測定範囲:0 - 40 kpa 低切オフ値:31.5 t(7%) これらのデータを使って計算します。 0.74の圧力差は61 t/hに相当します。 あなたのローチップ:31.5 t(7%)は効果がないね。 今、17-FT-101の差圧計に問題がないか確認すべきですよね? 表の確認、ゼロ点はドリフトしていないか? 正負圧はスムーズに流れていますか? 確認表に問題はありません。 17-FT-101の圧力差値と測定範囲が一致しているか確認してみてください 40 kPaは450 tに相当するので、パイプラインはかなり太いはずだ。FI-364の流量も正しいか確認しないとね?
Reply #32019-08-15
各差圧の測定範囲は計算書と一致していますか?
Reply #42019-08-21
31.5 tの低切流量に対応するのは0.196 kpaで、流量計の低切点は差圧計によって設定されており、0.74 kpaの差圧は低切点を上回るため、もちろん流量が表示されます。正確かどうかについては、2階の方法でチェックして処理すればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.