誰か、計器用空気の露点温度について説明してください

2019-08-14View Original

Thread Content

通常、プロジェクトの公共工程の条件には計装用空気の条件があり、設計値/最大値/通常値/最小値の圧力に加えて、温度については常態とし、一般的に露点温度は-40℃と定められます。この数値が高くなったり低くなったりするとどのような影響があるのでしょうか?また、露点温度とは何なのでしょうか?ご教示ください!
Reply #22019-08-14
露点温度:空気中の水蒸気量が変わらず、圧力が一定の状態で、空気を冷却して飽和状態になるまでの温度。 計装用空気に露点温度を設定する目的は、環境温度の変化によって計装用空気中の水蒸気が凝結して水となり、計装用空気に水分が混入するのを防ぐためです。 露点温度は圧力と関連があり、圧力が下がると露点温度は上昇します。要求される露点温度は供給空気圧力に基づいて決定されますが、実際の運用では計装用空気の圧力は非常に低くなります(例えば、標準大気圧信号の初期圧力は0.02MPaで、これは供給空気圧力よりも10数倍低いため、現地の環境温度が-40℃まで下がらなくても、このような要求が出されるのです)。 インストルメント風の露点温度は、一般的に現地の過去の極端最低温度よりもn℃低く設定される(石油化学業界の基準では10℃低い)。
Reply #32019-08-14
一定の温度に達すると炭素鋼部分の腐食が進む、ということですよね。通常は窒素で密封した状態で検査します。
Reply #42019-08-15
疑問に答えていただき、誠にありがとうございます。また、どの石油化学規格に露点に関する記載がありますか?
Reply #52019-08-15
この投稿は最後に feng*aosa によって 2019-8-15 15:36 に編集されました
Reply #62019-11-13
圧力が下がると露点温度はなぜ上昇するのか?同じ条件の下では、圧力が高いほど結露しやすくなるでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.