電動機ケースの静電気アースに関する問題

2019-08-15View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは! 防爆エリアの静電気アースについて質問があります。機器のモーターケーシングの静電気アースには、どれくらいの面積のアース線を使用すべきでしょうか?モーターの出力と関係があるのでしょうか? どの基準に明確な記載がありますか??? どうぞ、ご指導を賜りますようお願い申し上げます!ありがとう!
Reply #22019-08-15
この投稿は最後にssln123によって2019-8-15 11:50に編集されました。これは保護接地と呼ばれ、モーターからの漏電が外殻を通じて人を傷つけるのを防ぐためのものです。静電気のアースは、一般的に配管上のブリッジやタンクエリア内の静電気放電装置などです。高圧電気機器および低圧電気機器の接地線または接地用平鉄については、GB 50169—2016を参照してください
Reply #32019-08-15
静電気防止工事において、静電気防護エリアのアース線としてよく用いられる配線方法には2つあります。一つ目は、埋設されたアース体から直接引き出したアース線を、生産ライン上の静電気防止作業場所まで別途配線する方法です。静電気の漏れを防ぐために、別途設置されるアース線は、通常、厚さ1mm以上、幅約25mmの亜鉛メッキ鋼板、または断面積が4~6mm2以上の銅心ソフトワイヤーを使用して別途引き込まれる; 二、三相五線式給電システムのアース線を利用し、電源の中性線を引き出すと同時に、静電気防止用のアース線を別途引き出してアース母線とする。これは工学的に「一点引出し抵抗絶縁」と呼ばれ、電源の主変電箱から大地までのアース抵抗は4Ω未満でなければならない。
Reply #42019-08-15
電気保護接地は静電接地と見なすことができる; 静電接地用の保護接地として使用する場合、避雷接地とは分離しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.