4線式計器をHARTに接続するにはどうすればよいか

2019-08-17View Original

Thread Content

図の通り、475ハンドコントローラーをどこに設置すれば通信できるのか、抵抗を接続する必要があるか
Reply #22019-08-18
現場計器からの信号回路で大丈夫です。抵抗を接続する必要はありません。
Reply #32020-01-03
電源用のケーブルは接続しないで、信号用のケーブルに接続するか、直接セーフガードに接続しても構いません
Reply #42020-01-03
4線式信号の無配電型手動操作器を取り付けても24Vがなければ通信はできるのでしょうか?
Reply #52020-01-03
4線式計器で、セーフガードは別途必要です。興球二蛋製品です。4線式計器はHartハンドヘルダーに対応していますか? サポートされている場合、配線や抵抗などは2線式の計器と同じです。ただし、4線式の計器の電流信号の負荷容量は一般的に低く、350Ω以下が多いです……電流回路内の検出抵抗が許容値を超えないようにしなければ、通信性能に影響が出る可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.