HGT 20510-2014 計器用空気供給設計規格の式に関する問題

2019-08-21View Original

Thread Content

HGT 20510-2014計器用ガス供給設計規格における貯気タンクの容量決定式V=60 qv1 t P0 /(P1-P2)は、本来V= qv1 t P0 /(P1-P2)/60であるべきではないか。両者の差は60*60=3600倍もあり、大きな違いがある!!!
Reply #22019-08-21
ここは確かに問題があるようだ
Reply #32019-08-21
作成機関に確認したところ、後日誤り訂正表が出され、式がV= qv1 t P0 /(P1-P2)/60に修正されました
Reply #42019-08-21
規格の計算式は間違っており、あなたの理解は正しいです。
Reply #52019-08-21
この投稿は最後に feng*aosa によって 2019-8-21 18:47 に編集されました
Reply #62024-12-17
規格基準もあまりにも甘すぎる。また、計算式でqv1を使うのも間違っており、qv2を使用すべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.