導圧管の加圧について

2019-08-21View Original

Thread Content

計器用圧力導入管の耐圧試験は、設計圧力に基づいて行うのか、それとも動作圧力の1.2倍の圧力で行うのか?
Reply #22019-08-22
GB50093では、液体の場合は設計圧力の1.5倍、ガスの場合は1.15倍の圧力で試験を行うことが求められている。GB50093はGB50235に基づいて規定されており、より詳細な説明やより複雑なケースについてはGB50235を参照してください。
Reply #32019-08-22
配管の専門分野では、すべて設計圧力の倍数で決められ、作業圧力とは関係ありません。
Reply #42019-08-22
設計圧力の1.15倍(空気圧)または1.5倍(液圧)で試験する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.