あるプログラム制御バルブのフィードバック信号に遅延が生じ、開いている時はフィードバックが切れ、通常通りです。停止時、フィードバック回路や現場の応答は非常に迅速ですが、DCSまで届くのに10秒以上かかります。信号は2?2シールドケーブルで伝送されます。これは何が原因で起こったのでしょうか!手がかりがない。ケーブルは予備品に交換し、フィードバックスイッチも新しいものに交換しました。
Reply #22019-08-27
現場のスイッチは正常であるため、DO信号の伝送に問題はないことがわかります。DCSのフィードバックが遅いのはDI側に問題があるためで、調査すべきポイントはいくつかあります。まず、現場の計器用接続箱にある端子台に信号線の接触不良がないかを確認し、端子台を交換してみることができます。次に、DI信号が届いた後にセーフガードを経由しているかどうかを確認し、セーフガード側もチェックします。第三に、フィードバック信号が単純なドライコンタクト信号なのか、それともナムール信号なのかを確認します。最後に、この現象は単一のバルブにのみ見られるのか、それとも複数のバルブに見られるのかです。もし後者の場合は、現場の計器がDCS制御室からあまりにも遠いという問題ではないかを検討する必要があります。
Reply #32019-08-27
可能であれば、DCSキャビネットの端子盤でDIポイントを短絡し、遅延が生じるか確認してみてください
Reply #42019-08-27
手がかりがない場合は単純な方法を使う:キャビネットの横でスイッチを試してみて、次に現場の端子盤で試し、最後にバルブの配線をスイッチに接続して試してみる。比較すれば、問題がどこにあるかわかるでしょう
Reply #52019-08-29
計器の多くの問題は、比較法を用いて排除することで原因を突き止めることができます。いいね。
Reply #62019-09-01
故障の原因が分かりました。現場と本部の連絡がうまくいかず、修理の方向性が間違ってしまったのです。実際の故障の様子は、DCSが停止信号を出しているにもかかわらず、現場で動作しないというものです。過去10秒ほど前に現場で信号が入り、すぐに停止された。ずっとフィードバック信号の問題だと思っていたが、実はコマンド信号の問題だった。現場で電磁弁を交換すれば大丈夫です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.