DVC6200ポジショナーの調整が完了しました。バルブ位置信号を入力すると、下方向の動作は正常です。上方向の動作では、例えば25というバルブ位置を設定しても、まず30台前後の位置まで行ってから再び25の位置に戻ります。上方向の各位置でも同様に、少し開いた状態になった後で元の位置に戻ります

2019-08-28View Original

Thread Content

新しく交換したポジショナーとマグネットストリップにより、DVC6200のポジショナーの調整が完了しました。バルブ位置信号が与えられると、下降動作は正常に行われますが、上升動作時には、例えば25というバルブ位置を設定しても、まず30台前後の位置まで移動した後、再び25の位置に戻ります。上升動作時の各位置でも同様に、少し開いた状態から元の設定されたバルブ位置に戻ります。オリジナルのFISHER製バルブが使用されています。
Reply #22019-08-28
3回調整したけど、やはり同じで、二重作用だ
Reply #32019-08-29
少しオーバーシュートしているので、パラメータを調整できます。重要でなければ、このままでも構いません
Reply #42019-08-29
ポジショナーのPIDパラメータを手動で調整してみてください
Reply #52019-08-29
専門家のパラメータ調整の項目のことですか?
Reply #62019-08-29
非使用状態で、単点給気時のバルブ位置は非常に良好で、上下のストロークも問題ないが、オンラインでは動作しない
Reply #72019-08-29
この投稿は、2019年8月29日13時59分にwhite-cgによって最終的に編集されました。オーバーシュートが発生している原因はいくつかありますが、下降動作は正常です。上昇動作の際、例えば25というバルブ位置を設定すると、まず30台のバルブ位置まで行ってから再び25の位置に戻ります。上昇動作の各段階で同じ現象が起こります。現時点で最も簡単で直接的な方法は、下降用シリンダーの空気供給管路(ポジショナーからシリンダーまでの管路)の断面積を適切に小さくすることです。例えば、ペンチを使って少し押しつぶしたりするなどです。 調整を行うには、ポジショナー設定を使用するのが最適です。
Reply #82019-08-31
FISHERのバルブ設定メニューには性能最適化のための調整項目があり、係数を大きくすることでオーバーシュートを減少させたり、なくしたりできるはずです。
Reply #92019-09-01
この現象はオーバーシュートが起きた結果です。 バルブポジショナーとバルブの動作原理を簡単なブロック図で示すと、実際には単一ループ制御システムであることがわかります。 上昇時と下降時の応答が異なるのは、ほとんどの場合、作動状態における媒体がバルブシートに及ぼす力によってバルブの上下の速度が異なるか、あるいは(両作用バルブの場合)2つの空気通路の気圧抵抗が異なることが原因です。(上昇応答と下降応答が同じ場合、オーバーシュートの結果としてバルブが振動する)ポジショナーにダンピング、比例、ゲインなどの設定がある場合、これらの設定を調整することでオーバーシュートを除去できる。 両作用バルブの上昇時と下降時の応答に大きな差がある場合、ポジショナーを調整しても問題は解決しない可能性があり、配管の調整が必要です。例えば:両側で異なる口径の管を使用する;管継手の中心の隙間を広げるか、一部を塞ぐ;ペンチでチューブを潰す…… また、信号配管に漏れがあると、あなたが言う現象も起こります。
Reply #102019-09-05
Configure > Guided Setup > Performance Tuner、またはConfigure > Guided Setup > Stabilize/Optimize
Reply #112019-09-06
皆さん、ありがとうございます。処理が終わり次第、ご連絡いたします。
Reply #122019-12-19
ポジショナーでStabilize/Optimize(安定/最適化)というパラメータを調整します。私たちは475タイプのハンドヘルドコントローラーを使用しており、DecreaseResponse(反応の低下)CDEFGでは、反応が最初は遅く後に速くなります。それでもダメな場合は、Increase Damping(減衰の増加)に進みます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.