質問です。空気圧信号線とIA計装用空気について

2019-09-02View Original

Thread Content

計器盤の皆さんにお伺いします。1、図中の空気圧信号線は、実際には電気信号なのでしょうか、それともガスを介して信号が伝達されるのでしょうか? 2、図の中の四角に横線を一本引いてIAを付けるとは、どういう意味ですか? 3、図中の起動信号線が接続されている四角形+Pは、何を意味しますか? 皆さん、海友のみなさん、お手伝いをお願いします。本当にこれが理解できません
Reply #22019-09-03
IA計装用空気は、バルブの空気式アクチュエーターに供給される(pneumatic、Pはこれを指すと思われる)。一般的に、切替バルブの空気式アクチュエーターは、電磁弁と組み合わせて空気の出入りを制御し、それによってアクチュエーターの動作を制御する。つまり、電気信号によって制御されるのである
Reply #32019-09-07
1、図中の空気圧信号線は、実際には電気信号なのか、それともガスを介して信号が伝達されるのか? 答:空気圧信号線は確かにガスを使って動作するんですよね。 2、図の中の四角に横線を一本引いてIAを付けるとは、どういう意味ですか? IAは計装用空気、つまりInstrument Airのことです。図にある起動信号線が接続されている四角形+Pとは、どういう意味でしょうか? Pはポジショナー、つまりPositionerの略だと思われます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.