蒸気渦街流量計の直前後の管区間長さが不十分であることが計測誤差に与える影響

2019-09-03View Original

Thread Content

最近、会社で蒸気用渦流式流量計を設置しましたが、設置位置の前後の直管区間が要件を満たしていません。蒸気配管はDN150で、図集16R405の要求では流量計の前の直管区間は2250mm、後ろの直管区間の長さは1050mmでなければなりません。しかし実際には前後の直管区間の長さはどちらも400mmに満たず、さらに前後1メートル以内には多数の曲がりやバルブなどが存在します。このような状態では計測誤差が大幅に生じることは確実で、負の誤差になるのか正の誤差になるのか知りたいです。皆様、ありがとうございます
Reply #22019-09-03
この状況ははっきりとは言えませんが、理論的には流量計の示す値が大きくなるはずです。なぜなら、直管部が不足しており、特に流量計の手前では流体の流れが乱れ、配管が振動するからです。渦街流量計は周波数を測定して流量を算出するものなので、流量は大きくなるのです。
Reply #32019-09-04
誤差はありますが、それほど大きくはありません!重要なのは、蒸気の流れがどうかということです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.