助けて、計装自動制御設計、端子配線図

2019-09-03View Original

Thread Content

最初の図の内容は、2番目の図の一部であり、図にある各項目は何を意味し、どのようにして生じたのでしょうか?この図をテンプレートにして端子配線図を作成するには、具体的な手順は何ですか?皆さん、私の質問に答えていただけますか。
Reply #22019-09-03
圧力差式流量計で100kpaは何トンに相当するか教えていただけますか?
Reply #32019-09-03
専門家は専門的な仕事をするものです。これが分からないなら、100%電気計装の専門家ではありません。
Reply #42019-09-04
何を知りたいのかわからないし、これらが全部質問なの?
Reply #52019-09-04
図中の情報:熱抵抗信号、シールド線は銅バスに接続、ケーブル型番:ZR-DJYVP-1X3X1.5
Reply #62019-09-04
この質問には誰も答えられません。流量計算書が必要で、その計算書に基づいて初めて、対応する圧力差における流量を計算できます。
Reply #72019-09-04
図中の情報:021-01xsはおそらく中間接続箱の番号で、abcは三線式の温度に関する説明であり、シールド線は接地する必要があり、一般的には銅バスが使用される。 接続箱には付属しているはずです。 TE210101aRC TE210101aはコード番号で、RCは通常の抵抗を意味する。ZR-DJYVP-1X3X1.5はケーブルの型番で、銅線シールド付きコンピュータケーブル(ZR-DJYVP)である。3芯線で、線径は1.5mm2
Reply #82019-09-06
メーカーからもらった計算書を取り出してください。そこには式が書かれているので、それを使って圧力差を計算すればいいです。自分で計算するのが不安なら、そのままメーカーに計算してもらえばいいです。3分もかかりません
Reply #92019-09-06
新しい計器を取り付ける職人さんですか?
Reply #102019-09-06
当院とは完全に一致しないが、参考にできる
Reply #112019-09-07
図に示されているのはサーミスタRTD用の分岐ケーブルで、現場のサーミスタから接続箱までを結んでおり、ケーブルの規格はZR-DJYVP-1*3*1.5です。各分岐ケーブルのシールドは、接続箱の端子台右側にあるシールドバスに接続されています。この図は端子配線図で、何を言っているのかわかりません。
Reply #122019-09-09
ご返答ありがとうございます。お手数をおかけしました!このスクリーンショットも以前の画像の一部ですが、ご説明いただけますでしょうか。では、端子配線図の設計を行う際には、どのような手順があるのでしょうか?端子台の数と種類はどのように決定するのか?自己制御端子の配線図に電気設計を担当する部門からのものが含まれる場合、注意すべき点は何ですか?
Reply #132019-09-09
この図と前の図の違いは、GTのケーブルが3線式であるため、接続端子でブリッジ接続が行われており、理論上は計器側の端子はブリッジ接続しなくてもよい
Reply #142019-09-09
エンコーディング規則がなく、右側のコードはよくわからないので、推測するしかありません。これは中間のボックス型端子台のようで、左側は021-02SX端子台に接続されており、それぞれ24V電源回路と信号回路です;右側は4線式計器につながっていると推測される。端子台において、1と4、6と8はブリッジ接続を示します。 同じ端子に計装と電気の両方の専門分野からのケーブルがあり、私は触ったことがありません。当院の分業はHG規格と完全に一致しておらず、そのような状況は存在しません。設計時には、この端子台や筐体全体において、両専門分野の電圧レベルを調整することに注意し、計装制御専門が24/48Vを制御回路に使用し、電気専門が110/220Vを制御回路に使用するような状況を避ける必要がある。
Reply #152019-09-30
教えていただきたいのですが、関連する学習資料はありますか?それとも、これは大学のどの専攻なんですか?
Reply #162019-10-02
最初の図は補助キャビネットの端子盤の配線図であるべきで、図の右側に示されている計器の番号TE-210101a、b、c、dは、現場に設置された同じ条件の4台の温度計、または1つの多チャンネル型熱抵抗計を指していると思われる。端子台は021-SXと表示されており、これは端子盤内の端子台の番号だと考えられる。左側(DCS-RTD)は、左側にシステムキャビネット内の対応するモジュール(温度変換器?)を接続するためのキャビネット間接続線があることを示している)。図の右側にある123はそれぞれa、b、cに対応し、さらに詳しく説明すると、現場から送られてくるのは三線式の熱抵抗信号です。下にある白い線はシールド線であり、規格に従って計器は現場で浮遊状態にし、制御室側で編み合わせて作業用のグランドバスに接続されるべきです(このバスとはキャビネット内の作業用グランドバスを指し、さらに作業用の総グランドバスへと続くアース線も存在するはずです)。熱抵抗用のケーブルは(ZR-DJYVP 1*3*1.5ケーブル)で、正確な名称は難燃性コンピューターシールドケーブルです。最後に一言、あなたは絶対に自己管理型の設計者ではなく、現場でも働いたことがない。デザインの仕事をしたいなら、まずは現場で1、2年働いてからデザインの仕事に取り組む方が良いでしょう。今の計器のデザインはマジで信頼できない(現場作業員の愚痴)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.