圧力計の取り付け位置

2019-09-03View Original

Thread Content

圧力計用曲がり部の取り付け位置案1:配管-サンプリング管-バルブ-曲がり部-圧力計 案2:配管-曲がり部-バルブ-過渡管-圧力計 これには何か基準はありますか?私はいつも案1を*慣している
Reply #22019-09-05
圧力計の取り付けは、媒体の物性およびプロセスパラメータの要求に適合し、取り付け位置は振動の少ない場所でなければならない。測定範囲は、動作圧力の1.5~2倍の間が適しています。
Reply #32019-09-30
腐食性媒体のρ1<ρ2という測定値は間違っています。皆さん、考えてみてください。
Reply #42019-10-01
高温の媒体には案2が適切であり、バルブ内の凝縮液の温度が低いため、漏れの発生が大幅に減り、バルブの使用寿命が延びることになる。
Reply #52019-12-19
ついでにお聞きしたいのですが、圧力計や変換器の中にはルートバルブとセカンドバルブを使用するものと、ルートバルブ1つだけで直接圧力計に接続するものがあります。これら2つの方式を採用する根拠は何でしょうか?距離によるのか、それとも他の理由によるのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.