この投稿は最終的に、向日葵_GLJDによって2019年9月18日17時13分に編集されました。2、一体型温度センサーは4-20MA信号を伝送し、2芯ケーブルがDCSキャビネットのAIカードに接続されます。一体型温度センサーに使用される白金抵抗式センサーは、すべて4線式なのでしょうか、それとも3線式なのでしょうか?温度変送器の回路図はどのようなものですか? 3、伝送距離が同じ場合、白金抵抗と一体型温度変化型のどちらの誤差が小さいですか?どちらの伝送距離がもっと遠いですか? 4、白金抵抗体と一体型温度変化型の長所・短所及び適用場面は?
転職した方がいいとアドバイスしたいんだけど、自制心を働かせる仕事はやめたらどう?
:lol、豚お兄さんが書いた科学解説のスレを見てみて……https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
説明書を見てみて、またはネットで百度で検索してみて
1、三線式白金抵抗PT100は計測器用ケーブルを介してDCSキャビネットに導入され、伝送されるのは抵抗信号ですが、現場のケーブル(3芯線)の接続は、図の1の赤、2の青という3点から引き出すことに相当するのでしょうか?プラチナ抵抗の接続箱内の接続板にはブリッジ回路はなく、接続端子しかないのでしょうか?ブリッジ回路はその部分ですか?DCSキャビネットのRTDカードですか? ===========-通常の熱抵抗は3本の線で、つまりあなたが言うところの1本が赤で2本が青です。3線式を使用するのは、導線の抵抗を算出するためであり、セーフガードで測定された抵抗から導線の抵抗を差し引くことで、対応する温度における抵抗が得られます。 現場には接続端子が3つしかなく、(機械には通常6つの接続端子があり、1つを使用しもう1つを予備として、すべての配線は2本ずつある。これは2つの温度計のようなもので、1本の配線が切れてももう1本を使える)。 3線はセーフティゲートに接続されており、安全性の面でどのようにして4-20mAに変換されるのかは、あまりはっきりしません。回路がかなり複雑で、調べたことがありません。セーフガードからカードは4-20mAです。 2、一体型温度変換器は4-20MA信号を伝送し、2芯ケーブルをDCSキャビネットのAIカードに接続する。一体型温度変換器用の白金抵抗センサーは、すべて4線式なのか、それとも3線式なのか?温度変送器の回路図はどのようなものですか? ============== 一体型変換器とは、温度計に温度変換器を取り付けたものです。 一般的な温度変化センサーは、抵抗器にも熱電対にも接続できる。 通常の信号線を通じてセーフガードに送信され、4-20mAで伝送されます。 回路図はこれが複雑で、セーフガードの修理もしないし、考慮しない。 3、伝送距離が同じ場合、白金抵抗と一体型温度変化型のどちらの誤差が小さいですか?どちらの伝送距離がもっと遠いですか?=============4-20mAの信号伝送はより安定し、より遠くまで伝送できます。現在、装置はほとんどが温度変化式を採用している。 SISシステムに適用されない温度変化は、直接3線式でセーフガードに接続する。 4、白金抵抗体と一体型温度変化型の長所・短所及び適用場面は? =================熱抵抗の精度はA級とB級の2種類に分かれ、A級は高精度で、B級の精度は0.5%以上です。一体型温度変換器の精度は、一般的に0.5、1.0、1.5の3つの等級に分かれています。温度変送器が出力するのは標準信号で、直接DCSのAIカードに接続できます。熱抵抗は専用の熱抵抗カードにのみ接続できます。温度変化に対応するためのコストが高いのか、補償導線を使用する方がコストが高いのか、はっきりしません。
現場の環境温度が高いか、腐食性が強い場合、抵抗式温度センサーの方が温度変化型より適しているのでしょうか?
現場の環境が本当にそんなに腐食性が強ければ、人間はみんな死んでしまい、企業もとっくに閉鎖されているはずだ。