485信号の計器の操作方法

2019-09-05View Original

Thread Content

これまでずっとアナログ式の計器を使用していましたが、今は485信号の計器を操作する必要があります。ただ、自分ではまだ操作したことがないので、皆さんはどのように設定されているか教えていただけますか。 製品は圧力変換器で、本体には表示機能がありません。お客様は普段、ノートパソコンに接続するだけで使用しているようですが、どのようなケーブルを使うのでしょうか?専用のソフトウェアは必要でしょうか?私の理解では、パソコン側から製品のアドレスを設定でき、そうすればパソコン上で計器の情報を確認できるはずです
Reply #22019-09-05
通信回線と専用ソフトウェアが必要で、機器メーカーの協力も求められますが、実際には機器供給業者に頼めば、きちんと対応してくれます。
Reply #32019-09-16
485シリアル通信ではA+、B-の2本の線が使用され、ノートパソコンと接続する際にはUSB/485変換器が必要です。圧力値を直接表示するにはソフトウェアが必要で、通信プロトコルが分かっていればシリアルポートデバッグツールを使ってデータを読み取ることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.