最近、あるプロジェクトで、発注者から35KV変電所とDCSキャビネットを同じ建物内に設置するよう要求がありました。建物の左側エリアは変電所で、変圧器や高低圧配電盤が設置されている。建物の中央部には付属施設(空調機室やオフィスなど)があり、右側エリアにはDCSキャビネットルームが設置されている。そのうち、DCSキャビネットルームと変電・配電室の間の距離は約30メートルです。先輩の方で、このやり方が規格要件を満たしているか見ていただけませんか?高圧変電所はキャビネット間に電磁干渉を引き起こすのでしょうか? 高圧系統の接地不良による故障電圧が、建物の等電位接続を経由して制御系統の接地系統に伝わり、制御系統に影響を与える可能性はあるか。ありがとうございます!
Reply #22019-09-06
変電所と一緒に設置することは推奨されません。もし客観的な制約により2つの建物を一緒に設置しなければならない場合は、その間に電磁遮断層を設ける必要があります!
Reply #32019-09-07
規格には、干渉のある変電所から離れるよう明確に定められている。
Reply #42019-09-07
DCSは干渉を恐れるため、別途設置すべきです。通常、適切にシールドすれば問題は起きませんが、接地やシールドが不十分だと、原因不明の故障で停止してしまい、説明がつかなくなります。
Reply #52019-09-09
どの規格でしょうか?ありがとうございます!
Reply #62019-09-09
HG/T 20508-2014 制御室設計規範
Reply #72019-09-10
GB 50174-2017 データセンター設計規範(旧版規範名「電子情報システム機房設計規範」)4.1.1 データセンターの立地は、以下の要件を満たすべきである:……7 強い電磁場の干渉が及ばない場所を選ぶべきである; …… 6 建築および構造 6.1 一般規定 6.1.5 主機室および補助エリアは、給水エリアの真下に設置してはならず、振動や電磁干渉の発生源の近くにも設置してはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.