私たちの工場にはワークショップがあるのに、なぜそんなに多くの220Vの電磁弁を選んだのでしょうか?

2019-09-08View Original

Thread Content

私たちの工場にはワークショップがあるのに、なぜそんなに多くの220Vの電磁弁を選んだのでしょうか? 彼らの計測器の専門家の中には、これは馬鹿げていると言う人もいる;選定を担当した人は、220Vを選んだのはセントラルコントロールの電源が工場から離れていることを考慮したからであり、また多くの電磁弁に電力が必要なため、減衰によって電圧が不足するのを防ぐためだと反論しています。これは本当でしょうか?私はだまされている気がするよ
Reply #22019-09-08
防爆エリアは一般的に24Vで給電され、どのような場面かによります
Reply #32019-09-09
必ず24VDCを使わなければならないという規定はないですよ。防爆等級が満たされていれば、220VACの方が24VDCよりも信頼性が高いです。
Reply #42019-09-09
220VACを使用する場合、全体のコストが低く、現場の状況が許せば利用可能です。現在、主に安全上の理由から24VDCが使われているのでしょう。
Reply #52019-09-11
この投稿は最後にtianya3047によって2019-9-11 11:37に編集されました。電圧には減衰の問題があり、どんな信号でもケーブルの長さを考慮しなければなりません。ケーブルには抵抗があるため、通常の設計ではケーブルの長さを考慮します。供給電圧が計器に必要な最小値まで低下すると、信号が異常になったり、起動できなくなったりします。バルブが動作しない。 しかし、計器に220Vの電磁弁を使用することはほとんどありません。計器のほとんどは24V DCで駆動されます。220V AC給電でも配線の圧損を考慮する必要がある。HG/T 20509—2000「計測器供給電源設計規定」でも設計要件が明確に規定されている。24Vの供給電源においては、配線の電圧降下は0.24Vを超えてはならない;220Vの供給において、配線の電圧損失は2Vを超えてはならない。
Reply #62019-09-12
距離は考慮しなければならない。あまりに遠いと、確かに電圧が低下し、電磁弁の動作が正常でなくなる。二つの方法:1。220V AC給電 2 。24V DCで供給する場合は、ケーブルを太くし、例えば1.5から2.5に変更します。防爆環境では、必ず電源を切ってカバーを開ける必要があります。
Reply #72019-09-12
2014年版では具体的な要件は設けられておらず、電圧降下が機器の要求を満たせばよいとされているだけです。0.24Vの電圧降下を実現するのは非常に難しいです。もし電磁弁の消費電力が12Wなら、リターン電流は約0.5Aになり、回路抵抗は0.48オームとなります。200m程度のケーブルはかなり太くなければなりません!
Reply #82019-09-15
低出力の電磁弁があり、遠隔操作に適しており、必ずしも220Vの電源を使用する必要はない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.