この炉の送風機と排気ファンの関連する連動機能について、まず送風機が停止すると連動して急開バルブが開きます。一方、下側のバルブが開いている状態では、送風機と排気ファンが連動して停止します。??では、送風機を起動する際には、すべての風門をバイパス側に切り替える必要があるのでしょうか?最初の連鎖ロジックに従えば、リセットボタンを押した時、送風機や排気ファンが停止している状態では、バイパス条件が満たされない限り風門も閉じません。チェーン店のことを知っている方、教えてください
これは簡単でしょう。ロジック図も用意されているし、DCSにプログラムを書き込めばいいだけです。後でトリガーの原因を調べやすくするために、初回実行記憶機能を追加するのが最善です
いや、主にファンを起動するのは連鎖ロジックによるもので、起動時に連鎖を全部バイパスにするわけではないだろう
稼働停止時には、いくつかのインターロックを切り離さなければならない。そうしないと稼働できず、停止時にインターロックが直ちに作動してしまう。
問題は、通常通りに起動してもバイパスをかける必要がある
この投稿は最後にjlshnlhjによって2019-9-11 16:08に編集され、「50-00-LG05.pdf」がダウンロードされました。見てみると、下の部分は運転条件のようです。 最初のORゲートを見てみましょう。F7101の急速開閉用風門の開放状態の信号が「開」であり、かつ同風門の閉鎖状態の信号が「閉」でない場合、このORゲートは0を出力します。 同様に、F7101とF7201の速開風門からの応答がすべて満たされる場合、各ORゲートの出力は0となり、その後の全体のNORゲートの出力は1となる。RS出力が1の場合、反転すると出力は0になる。 警報灯が消え、2つの遮板を閉じ、「送風機停止」および「排気ファン停止」をリセットする。(後ろの小さな文字に注意してください。「電気が供給されると、論理出力が1のときに停止し、『1』で動作し、『0』でリセットされます。」"、現在の出力は正が0です。) ともあれ、F7101およびF7201の速開風門からの応答はすべて条件を満たし、警報灯が消灯し、2つの遮板を閉じ、「送風機停止」および「引き風機停止」の出力がリセットされた。 しかし、リセットボタンに問題があります。図の説明によると、「スプリング式リセットボタン(常閉)、スイッチの接点が閉じているときは1」となっているため、後ろにはNOTゲートが必要で、それをOR-NOTゲートの入力とするべきです。
余熱回収システムは連鎖制御で、起動・停止時には切り離される。連鎖制御は加熱炉が正常に稼働してからのみ作動し、自然換気から強制換気に切り替わる。操作を誤ると連鎖反応が引き起こされる
図面ははっきり見えないが、早く風門を開けて送風機の停止を行う場合、安全連動装置を設ける必要はない。多少電力を消費するだけで、安全上の問題は生じない。設置するとしても、速開風門の動作を引き起こす条件によって制御されるべきであり、風門の状態で制御する必要はない。また、急速開閉用のダンパーにオープンドアを使用すると、ダンパーに問題が発生すると送風機が停止してしまい、明らかに適切ではなく、炉の停止や装置全体の停止を引き起こしやすい。