孔板流量計のトランスミッターでバランスバルブを開いた後、圧力差は何が表示されますか?

2019-09-15View Original

Thread Content

孔板流量計に圧力導入管とネジ式モントル変換器を組み合わせたこのタイプの流量計は、正負圧を遮断してバランスバルブを開くことで、ゼロ点が非常に正確です。 バランスバルブと正負圧バルブを開くと、トランスミッターには何が表示されるべきですか? ゼロ点を表示するのか、それともランダムな数値を表示するのか? 多くの送信機を試してみましたが、ゼロを表示するものもあれば、50%や60%前後を表示するものもあります。一体どの値を表示すべきなのでしょうか? ガスを通す孔板流量計では、最初は圧力導入管が隔離液で満たされている。 バランスバルブを開くと、トランスミッターはゼロ点を表示します。 隔離液を再調整して、再びバランスバルブのトランスミッターを起動すると50%と表示され、まだ変化しており、毎回数値が異なります。隔離液を抜いてもまだ50%前後です。 問題は見つかりません。
Reply #22019-09-16
バランスバルブを開くと、原則としてゼロ点が表示されるはずですが、正負圧側のバルブが閉じていない場合、正負圧側の圧力が異なるため、バランスバルブが開いていてもトランスミッターにはある程度影響があり、その結果表示値はゼロになりません。
Reply #32019-09-17
正負圧側のバルブとバランスバルブの導通能力が異なるため、影響も異なります。
Reply #42019-09-17
正負圧側のバルブとバランスバルブの導通能力が異なるため、影響も異なります。
Reply #52019-09-17
正負圧側のバルブとバランスバルブの導通能力が異なるため、影響も異なります。
Reply #62019-09-17
正負圧側のバルブとバランスバルブの導通能力が異なるため、影響も異なります。
Reply #72019-09-18
バランスバルブは勝手に開けてはいけず、まず負圧バルブを閉じてからバランスバルブを開ける必要があります。この時、ゼロポイントになっているはずです。ゼロポイントでなければ、ゼロ調整が可能です。 まずバランスバルブを開けると、正圧と負圧の差により正圧側のバランストンクの液面が急速に低下し、元に戻るにはかなりの時間がかかります
Reply #82019-09-18
いろいろ試してみたが、ほとんどはゼロを表示し、ごく一部だけがある程度の圧力差値を示した。 だから混乱しています。 以前からゼロ点だと思っていた。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.