同社は既存製品の再計画、生産能力の拡大、自己管理の向上、人員削減、効率の向上を計画している。これには、既存のデバイスをより詳細で信頼性の高い PID に引き込む必要があります (以前の PID は十分に詳細でなかったり、現実と矛盾していたりしました)。初めてこのような PID を描く職人としては、どこから始めればよいのかわかりません。今は勉強しながら絵を描いています。アドバイスをいただければ幸いです。 デバイスのステータス:初期のインストールはほぼ完全に手動操作でした。その後、数回の安全検査と技術改良を経て、計器類や開閉弁などを増設したDCSが設置されましたが、自動制御は実装されていませんでした。安全のためにいくつかのインターロックが必要なようでした。現場での運用は、現場担当者がマイコンと連携してDCSを操作するだけとなり、目立たなくなった。 まずリアクタースターラーにモーターを描きます:現状では、原子炉サイトにモーターの起動・停止ボタン、制御室のDCSに起動・停止ボタン、電流表示、モーターの運転状態が設置されている。制御室の DCS コンピューターの隣にも赤い緊急停止ボタンがあります。 すみません:1. 非常停止ボタンの記号は何を表していますか?2. モーター電流とシャットダウンボタンの間のインターロックをどのように描くか?直径は点線で結ばれていますか?
これを描くには何本の苗を掘る必要があります~~~~?
初心者なのでこの描き方が正しいのか分かりません。アドバイスをお願いします。
このプロセスは主に各機器のシリアル番号をマーキングします。制御を実現するには、通常、計測および制御の専門家がそれを実行する必要があります。
正直、これはちょっと違います… ローカルスタートストップはDCSスタートストップと同じ番号ですが、図面が違うので間違っています… ローカルスタートストップはHS-1001A、DCS制御はHS-1001Bと呼んでもいいでしょう。モーターの起動と停止を一緒に制御します。 さらに、凡例をデザインすることもできます。この種のコントロール ボタンの場合は、HR (HAND RUN) など、任意の名前を付けることができます。 HB (ハンドボタン); HS.伝説がそれを説明している限り、それは問題ではありません。 個人的には、プロセス側は PID で実装する必要がある機能と制御スキームの記述だけを記述し、残りは自動制御機器の専門家に任せることをお勧めします。PID 計測器の部分は私が担当しました。その過程では、円を描いてPGを書くか、ローカルプレッシャーを書くだけで済みます...残りは改善します...国の標準を参照することをお勧めします。:HG/T 20505-2014 プロセス測定および制御機器の機能記号と図による説明。プロの人はプロの仕事をします。 SISに入っているのかDCSに入っているのか、バルブがFCなのかFOなのかを明確に書く必要があります。;あるいはどのように制御するのか、連動させるのか、あるいは補償があるのか。制御説明後は計装のプロにお任せください。
上の階の上司からの説明ありがとうございます。職人さんも手一杯で工程の流れがまだ完成していないからやっているのだと思います。こんなことをするのは全くの無駄です。
これは職人ができることではありません。これには自制心の専門家がこれを行う必要があります。取扱説明書、チェーン図、チェーン値が必要です。あなたが描いたのはチェーン図でもPID図でもありません。
1. オンサイトの電源の起動と停止を PID で描く必要はありません。 2. 非常停止ボタンは PID のロジック ボックスに配置されており、モーターの隣に配置する必要はありません。
上の図のローカルスタートストップスイッチは、PID ダイアグラムに表示する必要はありません。制御信号、電流信号、動作状態信号(細い実線)と連動非常停止信号(制御あり、連動、点線)の命名規則を確認してください。また、PIDでは制御内容を完全に表示することはできません。自動制御I/Oテーブル、連動論理図、電気制御系統図等を搭載します。