avp100フィードバックロッドの取り付け問題

2019-09-18View Original

Thread Content

図2のシリンダー上部のフィードバックロッドは、通常、図の2本の直線が90°垂直に取り付けられており、シリンダーは正常に動作します。しかし、もう一方の装置のシリンダーは図1のように90°垂直に取り付けられており、全開または全閉のみとなります。しかし、フィードバックは緑色の線の方向に沿って120°の角度で形成されればよい。これは何が原因で起こったのでしょうか?
Reply #22019-09-18
直動式のフィードバックロッドは50%開度の位置にある。角行程は初期角度位置で判断し、50%開度は初期角度45度です。
Reply #32019-09-19
2階の意見に同意します。角行程の調節弁の場合、ポジショナーを取り付ける際には通常、50%のバルブ位置信号が与えられ、手動でバルブ位置を50%近くまで調整した後、自動的に校正すればよいのです(インテリジェントタイプ)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.