皆さん、単一シールド層で保護されたケーブルの場合、制御室側でシールド層を片端接地する際、それは作業用アースに接続するのでしょうか、それとも保護用アースに接続するのでしょうか?;二重シールド層で保護されたケーブルの外側シールド層は、両端をアースする必要がありますか?作業場所か、保護場所か?
Reply #22019-09-21
気づきませんでした、大神の説明を待ちます。
Reply #32019-09-21
気づきませんでした、大神の説明を待ちます。
Reply #42019-09-22
気にはしていたんですけど、正しいかわかりません私が見たのは、制御室側で一緒に接地されているものです
Reply #52019-09-22
単シールドの場合、一般的に制御室で接地を測定する。これについては計装機器の接地設計規格に詳しく記載されている。二重シールドの外側シールドは、雷の誘導を防ぐために通常は両端で接地され、内側シールドは一般的に制御室で接地を測定し、計装機器の雷対策設計規格にもそのことが記載されている。現場の計器が動作するために接地が必要な場合は、両端を接地し、中央には絶縁を施すべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.