sis中の連鎖制御の問題

2019-09-21View Original

Thread Content

SISにおいて、装置の不安定さによりリレーが作動しました。リレー制御におけるFALSEとTRUEはどういう意味ですか?警報の要約にはインターロックFALSEとTRUEがあるようです。みなさん、お話ししてください。ありがとうございます
Reply #22019-09-21
一つはエラーメッセージで、もう一つは正しい情報です。分析を行うには、SISの記録ファイルを貼り付けるべきです。
Reply #32019-09-21
エラーメッセージと正しい情報とは何ですか
Reply #42019-09-21
具体的な問題は具体的に分析し、あなたの記録文書を見てから判断しなければなりません。
Reply #52019-09-22
0と1、0は信号を出さず、1は信号を出す
Reply #62019-09-23
あなたを表す対応点の出力コイルが通電(TRUE)か断電(FALSE)かは、多くの場合、現場の電磁弁の動作と関連しています。具体的には、連鎖ロジックと現場機器の制御方式を見る。
Reply #72019-09-23
一般的なDCSではインターロックのトリガ値を「1」でトリガするようにしているが、SISの安全計装制御システムでは「0」でトリガするようになっている。おそらくあなたが言っているのはインターロック図に表示される動作結果のことでしょう。まずは下位レベルでどのように記述されているかを確認し、それを論理図と合わせて読み解きましょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.