圧力センサー、圧力トランスデューサー、圧力トランスミッターという用語はしばしば互換的に使われますが、正確な定義は出典によって異なる場合があります。以下は一般的な定義です。圧力センサーは通常、ミリボルトレベルの出力信号を出し、トランスデューサーは増幅された電圧出力を持ち、一方、トランスミッターは4~20mAの出力信号を供給する。 圧力センサー、圧力トランスデューサー、圧力トランスミッターの違いは何か?yunrun.com.cn/tech/1415.html 工業分野においては、圧力センサー、圧力トランスデューサー、圧力トランスミッターという用語は場合によっては互換的に使われることがある。 圧力センサーは4-20mAの出力信号で表され、一方、圧力トランスデューサーはミリボルト級の信号で表されます。出力信号とアプリケーションを定義するために関連する詳細を記述すれば、適切な用語を決定できる。以下は、各用語とその利点・制限について説明した簡易ガイドです。 http://yunrun.com.cn/upload/201706/11/201706110238277010.png 圧力センサー 圧力センサーは通常、ミリボルト(mV)で出力信号を出します(これはあらゆる種類の圧力に共通する用語でもあります);圧力を測定する装置。通常、電子機器から10〜20フィートの距離でマイルボルト出力信号を使用しても、顕著な信号損失は生じません。信号は電源に比例する。10mV/Vの出力信号を持つ5VDC電源は、0~50mVの出力信号を生成できる。接着箔型ひずみゲージや薄膜技術などの既存技術では2~3mV/V(ミリボルト/ボルト)の出力信号が得られるが、MEMS技術では20mV/Vの出力信号を確実に生成できる。ミリボルト級の出力信号により、設計エンジニアはシステムの要求に応じて柔軟に出力信号を調整でき、さらにパッケージサイズを縮小しコストを削減することができます。 圧力トランスデューサーは、通常、0.5~4.5Vの比率(出力信号が電源電圧に比例する)、1~5V、1~6kHzなど、高レベルの電圧または周波数の出力信号を生成します。これらの出力信号は、電子機器から20フィート以内で使用する必要があります。電圧出力信号により、井戸口のSCADAシステムなどの遠隔バッテリー駆動機器に低消費電力を供給できる。5VDCの安定化電源が必要な0.5~4.5V出力を除き、電源電圧は通常8~28VDCです。0-5Vなどの旧型電圧出力信号には、センサーがゼロ圧力の状態でも信号が存在する「非ゼロ最小出力」機能はありません。このようなリスクは、システムが出力のないセンサーの故障とゼロ圧力という2つの状況を区別できないことにある。 圧力変換器 圧力変換器は通常、電流出力信号である4-20mAを出し、装置が測定するのは電圧ではなく電流です;ほとんどの圧力変換器は2線式の装置です。4-20mA圧力トランスミッタは優れた電磁干渉耐性(EMI/RFI)を備えており、8-28VDCの電源が必要です。信号が電流を発生させるため、全圧力条件下で動作させると、バッテリーの寿命がより早く消耗されます。