Thread Content
現場にはスクリューモント型の差圧流量変換器があり、エルボ板を使用しています。計器の測定範囲は0.10kPaで、プロセス用DCSの測定範囲は0~3200nm3/hです。現在、測定範囲を超えている状態です。プロセス側では、以前よりもガスの使用量が増えているとのことです。この変換器の最大設定値は475で、65kPaまで調整可能ですが、正確な差圧値を得るためには、どのように調整すればよく、どの程度まで調整すれば良いのでしょうか
これはトランスミッターの問題だけでなく、スロット板の開口サイズも関係しています。勝手に変更しないことをお勧めし、スロット板を交換するのが正しい方法です
孔板の差圧値と流量値は、メーカーがユーザーから提供されたパラメータに基づいて計算したもので、自分では変更することができません。新しい孔板を製造するには、メーカーに再計算してもらう必要があります。
えっと、そのプロセスの修正範囲は5000nm3/hですが、トランスミッターの範囲はどれくらいに変更すればいいですか?
あ、ありがとうございます。では475で大幅に改良してもらえますか?
この投稿は最後に、659zhulinfengによって2019年9月22日21時58分に編集されました。圧力差の範囲と流量の範囲の比率は、流量の範囲の比率の二乗に等しくなります。mが65KPAの場合の流量は0.1/65です。つまり、(3200/m)×(3200/m)となります。プロセス上で必要な流量値に応じて、対応する圧力差値を換算することができます。例えば、5000に拡大したい場合は、0.1/p=(3200/5000)×(3200/5000)となります。pは換算後の圧力差値です。ただし、あまり大きく変更すると誤差が大きくなりすぎます。 これは計器で最もよく使われる式で、差圧比の平方根は流量比に等しく、または差圧比は流量比の二乗に等しい
私が発表したもののタイトルは、「計器の一般的な知識に関する問題集、自分で作ったものです」です。》 ダウンロードしてみてください。計器の日常業務で必要な、よく使う計算問題です
流量と圧力差の間には関係がある:Q = ΔP^(1/2); 設定:変更前後の流量をQ1、Q2とする;圧力差はΔP1であり、ΔP1に関する連立方程式:Q1 = ΔP1^(1/2)、Q2 = ΔP2^(1/2)から、Q1/Q2=(ΔP1/ΔP2)^(1/2)が得られる。Q1、Q2、ΔP1、ΔP2の4つの量のうち、2つが既知で1つが設定値であれば、残りの1つを求めることができる。 この方法の前提は、流量が変化しても媒体のレイノルズ数がほぼ変わらないことである。そうでなければ、孔板を再計算する必要があります。
計測器の箱に同梱されていたA4用紙の計算書を見つけ、そこに記載されている孔板の最大流量や許容される最大流量を確認し、再度圧力差を計算すれば、問題ないはずです
表頭の測定範囲0.10kpaは0-10kpaでしょうか?もしそうなら。 したがって、測定範囲を0-3200nm3/hから0-5000nm3/hに変更することは可能で、具体的な計算は以下の通りです:△p=(5000/3200)2*10=1.25*10=12.5kpa
元々孔板の測定範囲比は小さいので、大きくしてもほとんど正確に測定できないでしょう
変更できるはずです。既存の孔板の開口部から逆算し、孔板用の計算ソフトや孔板メーカーに計算してもらって、測定範囲を拡大すれば使用可能です
孔板には一定の測定範囲比があり、プロセスで要求される流量から孔板の圧力差を逆算し、その圧力差の値をメーカーに確認してもらいます。超えてしまうと変更できなくなります。変更可能であっても、一般的に測定精度は低下しますので、工程上問題ないかを確認する必要があります。
工程の状況に応じて、新たに流量設計計算書を作成する
1.まず工程担当者と相談し、現在の工程にはいくつあるのかを確認します。それが決まって初めて、次の手順に進むことができます; 2. 拡張が必要な測定範囲が元の30%を超えない場合で、差圧を変更できる場合は測定範囲を拡張でき、具体的な計算方法は差圧の二乗根を比較することによって行われる; 3. もし拡大する測定範囲が大きすぎると、この孔板による検出にはあまり意味がなくなるため、直接再計算して孔板を交換する必要がある
どの程度の範囲に変更したいかによりますが、流量の比率は圧力の比率の平方根と等しくなります
もし、あなたが言うヘッダーの0.1Kpaが測定範囲を指すのであれば、このように計算できます。3200/5000=(0.1/X)の平方根