Thread Content
大家にお伺いします:HAZOP分析、SIL評価、SIL検証、設計事務所によるP&ID図の作成との関係について教えていただけますか?誰が先で、誰が後?法規の要件?
PIDなどの条件を用いてHAZOP分析を行い、その後プロセス上の対策によってリスクを低減できるかを検討し、最終的にSILレーティングを決定する。
私の理解(事前にいくつかの企業から得た断片的な情報も含む)は次の通りです。工場の工程フロー――設計院によるHAZOP――設計院によるPIDおよびSILレーティング(資格を持つ第三者による)――設計院によるPIDの詳細設計(SILレーティング後の対策をもとに)――SILの検証(資格を持つ第三者、あるいは第四者による?)– 規制で定められたSILを満たしているか。 このような流れで正しいか、師匠にご指導をお願いします! 既存のSIL評価を受けている企業は一回限りの取引であり、設計院と繰り返しコミュニケーションを取ることを望まない。つまり、設計院がPIDを詳細化した後でも、再びSILレベルを評価することを嫌うのだ。再評価すると、2つの契約分の金額になります。
HAZOP分析手法はいつ実施されるのか? 1、二重点一重大プロジェクトは設計段階で実施が求められますが、それは設計のどの段階でしょうか?一般的には、詳細設計が終了し、完全なP&ID図が揃った段階でHAZOPを実施すると考えられています。もし概略設計段階でWHAT IFなどの方法を使えるなら。 2、変更や増産などのプロジェクトにおいても、同時にHAZOPを実施する必要があり、事前には詳細で完全かつ正確なP&ID図面が求められる。 3、**76号文では、稼働中のプロジェクトについて3年以内にHAZOPを再評価することが求められている。 SIL分類では、HAZOP分析が完了した後、深刻な結果をもたらすいくつかの【仮想事故シナリオ】について半定量的な分析を行い、SIL分類が必要なSIF回路を特定します。 SIL検証 SIF回路の設計および運用開始前に、SIF回路の安全等級を検証する。 もっと連絡を取り合う必要があります。よろしくお願いします
DCSとSISは連携可能です、メーカー直販でお得 15169070869
HAZOP分析とは、最新版のPID図をもとに、発注者、設計会社、供給業者、またはプロセスパッケージメーカーが円卓会議やブレインストーミングを行い、運用段階、基本設計、詳細設計段階を含む定性的な安全分析を行うものです;SIL分類は、因果連鎖図に基づく安全計装機能回路の半定量的な分析によって決定され、簡単に言えば、許容可能なリスクを達成するためには回路がどれだけ必要かということです;SIL検証はSILレベルに基づいて行われ、例えばSILレベルがSIL2の場合、センサー、ロジックコントローラー、アクチュエータといった計装回路がSIL2の基準を満たせるかどうかを確認します。
PIDやインターロック条件を用いてHAZOP分析を行い、その後プロセス上の対策によってリスクを低減する。それでもリスクを削減できない場合は、最終的にSIL評価を行う。
1、HAZOP分析を通じて、プロセス装置や施設に存在するさまざまな潜在的な危険や有害要因を体系的に特定し、合理的かつ実行可能な対策を講じることで、事故の発生可能性およびその影響を軽減することができる;2、そしてHAZOP分析を基に、保護層分析(LOPA、Layers of Protection Analysis)技術を導入することで、HAZOP分析において見られる、安全保護措置によるリスク低減効果や残存リスクの定量化が困難であるといった課題を解決することができる。したがって、LOPA分析はHAZOP分析の延長であり、HAZOP分析結果を補完し充実させるものです;3、SIL分析はLOPA分析を基に、追加が必要な安全計装システム(SIS)の設計をさらに行い、LOPA分析の結果を検証するものであり、つまりHAZOPやLOPA分析はSIL分析の事前準備作業である; 4、SIL検算。SILレベルは回路単位で検証され、入力素子(圧力、温度、流量、液面センサーなど)、論理演算(安全計装システムの論理演算装置)、出力素子(スイッチやバルブなど)を含み、実際に購入した各素子のPFD(要求故障確率、計装メーカーが提供)に基づいて、回路の実際のSILレベルが設計要件を満たしているかが検証されます。 5、P&IDは上記の分析に必要な資料であり、第三者のHAZOP分析会社は一般的にP&IDの枚数と複雑さをもとに作業量を算出して見積もりを出します。 関連規格は添付資料をご覧ください。
上の階のGB18218が期限切れになったので、更新しましょう
個人的な理解として、HAZOP分析はPIDを中心に行われます。PIDに基づき、PIDの各ノード(一般的には装置がノードとなる)に対する保護措置や存在するリスクを分析し、リスクが発生する確率や被害の程度を計算します(SIL評価)。その結果、追加が必要な保護措置や対応するハードウェアのSILレベルを決定し、それに基づいてPID内の関連するノードの保護措置やPID図を再度改善していくのです。
HAZOP検討およびLOAP分析により、SISが必要かどうかを判断し、SISを導入する場合はSILレーティングを決定する。
学習中……順序がまだはっきりしない気がします。このPIDがまだ決まっていないのに、すでにHazop分析やSIL分類を始めているケースもあり、どうすればいいのかわかりません
どうして7階を過ぎたら9階になるの?誰か、何が起こったのか教えてくれませんか?18階は8階の解説が非常に詳しいと言っていたのに、今になって8階が消えてしまった!!!