バルブ開度と電流値の関係

2019-09-29View Original

Thread Content

1、DCSが指定するバルブの開度が0の場合、エアロックバルブとエアオープンバルブの電流値はいくらになりますか? 2、DCSが示すバルブの開度が0の場合、エアバルブの電流は4ミリアンペアになる可能性はありますか?4ミリアンペアの場合、どのような状況で4ミリアンペアになるのでしょうか?3、位置決め装置のパネルに表示されている開度と電流値は対応しているのでしょうか?4マイクロアンペアは0度に対応し、20マイクロアンペアは100度に対応するのか?
Reply #22019-09-29
4マイクロアンペアは0度に対応し、20マイクロアンペアは100度に対応します
Reply #32019-09-29
ガス開放バルブは、4mAが0%の完全閉鎖に対応し、20mAが100%の完全開放に対応します。 ガスバルブは4mAで100%全開、20mAで0%全閉に対応します。 ガスバルブはポジショナのパラメータによっても、4mAで完全閉鎖、20mAで完全開放に調整できます。 ガス開放バルブは、ポジショナのパラメータによっても、4mAで全開、20mAで全閉に調整できます。すべて設定可能です。
Reply #42019-09-30
通常、ガスバルブはシステム側で100%の開度となり、現場側の電流は4ミリアンペアで、バルブは現場で完全に開いた状態です。 しかし、システム側で反転させれば、開度を100にしても、現場側の電流は20ミリアンペアになります。 でしょう??

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.