遮断弁故障状態

2019-09-29View Original

Thread Content

遮断弁の空気供給系の故障と電源系の故障、結果は同じですか?
Reply #22019-09-30
必ずしもそうとは限らず、どのように設計するか次第です
Reply #32019-09-30
まず、一つ明確にしておくべきことがあります。「気断弁」とは何を意味するのか、ということです。この種のバルブは「エアオープン式、エアクローズ式」という考え方が重視され、呼び名は異なる場合があります。 空気バルブの駆動力を制御するのは計装用空気源で、バルブの空気源を制御するのは電磁弁です。ガス供給の故障は、圧力計で直接判断できます。電磁弁の通電・断電は、電磁弁本体を手動で切り替えてテストすることもできますし、通電/断電の方法でもテストできます。
Reply #42019-09-30
必ずしもそうとは限りません。空気源の故障の場合、バルブを開けると空気が流れる状態または流れない状態の2通りになりますが、電源の故障の場合は電磁弁の状態にもよります。そのため、現れる結果は空気源の故障とは異なることがあります。
Reply #52019-09-30
違います。停止位置はアクチュエータの形態によって判断します
Reply #62019-09-30
これは2種類の故障です。原因が異なれば、故障の対処方法も異なります。
Reply #72019-10-07
一般的に言われる故障とはエア供給系の故障で、バルブの開閉や位置保持が求められます
Reply #82019-10-08
違います。シングルシリンダーのバルブの場合、エア供給系の故障によりバルブの位置はスプリングによって決定されます。電源故障時のバルブの位置は、電磁弁の配管によります。また、2気筒バルブの場合:空気供給系の故障ではバルブの開閉位置は変わらず、電源系の故障の場合も電磁弁の配管に応じてバルブの位置を判断する必要があります。
Reply #92019-10-08
停電や断気といった故障状態は、工程条件の設計に応じて、ガス回路の部品を用いて対処することができる。
Reply #102019-10-08
プロセスの安全性の観点から、事故時にバルブが開いている状態か閉じている状態かを確認し、SISで設定されている0がどの状態かを見ます。また、バルブの選定としては、空気作動式か空気遮断式か、あるいは両作用式かを考慮します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.