HG/T20580-2014の3.3.6条第2項には、「キャビネットルーム、エンジニアルルーム、および補助室が隣接している場合、ドアでつながっていてはならない」と規定されています。なぜドアでつながってはいけないのでしょうか?
Reply #22019-10-05
条文の解説をご覧ください。補助室とは、装置の生産操作や作業員の休憩などの機能に合わせて設けられた部屋です;ですから、主に人員が混乱して管理しづらいという点を考慮しているのだと思います;
Reply #32019-10-05
ご返信ありがとうございますが、条文解説にはこの条項に関する解説がありません
Reply #42019-10-06
補助室には定義がある。また、規範を見るときは自分の立場になって考え、なぜこの規定が設けられたのかを理解し、条文を丸暗記してはいけません。
Reply #52019-10-06
補助室の定義や機能範囲の制限を掲示すべきである
Reply #62019-10-08
管理がしやすい!もし管理に携わったことがあれば、中間に出入り口ができると、制御できない抜け道が生じることがわかるでしょう。機器室には、関係のない人間を勝手に出入りさせてはならない。 “規定でははっきりと、「宜しい」とされており、「すべき」や「必ず」というわけではない。それは善意の助言です。どうしてもドアを開けるのであれば、自分で管理し、責任を負ってください。
Reply #72019-10-08
たぶん、専門家は道教のふりをして、あなたが女性用トイレに入って間違った道に進んでしまうのを恐れているのでしょう? . .
Reply #82019-10-09
装置が正常に稼働している間は、キャビネットルームやエンジニアルルームには計測器の操作員のみが出入りでき、これは不要な人の立ち入りを防ぐためです。
Reply #92019-10-30
この項目は強制的な要求ではなく、条件が整えばできるだけそうするものです。 補助室は生産と直接的な関係がないため、生産に影響を与えないよう、もちろん連結すべきではない。
Reply #102019-10-30
主に操作エリアと非操作エリア、清潔さの維持管理の容易さを考慮し、一般的なキャビネット間では温度や湿度、清浄度の要件が高くなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.