4-20MMの1入力2出力アイソレーションセーフガードの出力側電流信号が小さくなる、または大きくなる問題。

2019-10-05View Original

Thread Content

現場での調整中に以下の問題に遭遇しましたが、原因が分からないため、ご指導をお願いします。。。現場の有毒ガス警報器は3線式配線であり、システムの元の配線は画像に示されている(PLCの信号入力はパッシブ配線を採用している)。システムに既存のPLCへ接続されていた2本の信号線を取り出し、絶縁セーフガードの入力端子に接続したところ(セーフガードは別途24Vで電源供給)、出力側の信号が大きくなることがわかった。元々は入力が3.7mAだったのが4.5mAになったが、1入力2出力の絶縁ガードに変更すると、入力と出力の値は同じままになった。2日後に再び現場で測定したところ、以前の絶縁ゲートでも入力信号と出力信号を一致させることができなくなっており、この時点で入力は4.1mAだったのに対し、出力は3.7mAになっていた。前面の隔離型セーフガードに交換して再びテストしたところ、信号も小さくなることがわかった。信号発生器を介してセーフガードの入力端子に信号を供給することで、出力信号が入力信号と同じになることが保証されます。よくわからない!!!
Reply #22019-10-06
ははは、あの**さん、兄貴、旦那様、説明してくれよ
Reply #32019-10-06
ははは、あの**さん、兄貴、旦那様、説明してくれよ
Reply #42019-10-06
セーフガードの設定を確認してみてください。0-20MAですか、それとも4-20MAですか。ハードウェアに問題はないはず、設定を見てみよう
Reply #52019-10-06
ハードウェアは4-20MAで間違いなく、これは絶対に間違いありません
Reply #62019-10-06
また、どなたか詳しい方にお聞きしたいのですが、セーフガードと現場計器のインピーダンスはどのようにマッチさせればよいでしょうか?何か参考資料はありますか? 先ほどの質問についてですが、有毒ガス警報器を直接3線式セーフガードに接続し、セーフガードから計器に電力を供給したところ、セーフガードと計器の接続部の電圧が6Vまで下がり、計器が正常に動作しなくなりました。これは、その3線式セーフガードの計器側の負荷駆動能力が低く、有毒ガス警報器を駆動できないためだと思われます。
Reply #72019-10-07
なぜセーフガードを接続するのか、この可燃性または有毒ガス検知器は単なる防爆装置であって、本安要件を満たすことはほとんどないはずだ。防爆型のガス検知器は消費電力が大きく、セーフティゲートは使用できず、さらにセーフティゲートを取り付けるのは余計なことです。
Reply #82019-10-08
これも理解しています。有毒ガス警報器の信号を2系統に分けて使いたいのですが、手元に他の信号分離素子がないため、ちょうどセーフガードとアイソレーションガードがあったので試しに使ってみたところ、先ほどの問題が発生しました。そのような一般的な信号分離素子で要件を満たせるかどうかわかりません。 ?
Reply #92019-10-08
この投稿は最後にNO^NOによって2019-10-8 14:19に編集されました
Reply #102019-10-08
配線方法を比較してみると、24V電源のプラス極を3線式計器のプラス極に接続し、3線式計器の信号プラス極をアイソレーショングリッドのプラス極に接続します。そして、計器の共通のマイナス極とアイソレーショングリッドのマイナス極を一緒に24V電源のマイナス極に接続します。
Reply #112019-10-08
配線方法を比較してみると、24V電源のプラス極を3線式計器のプラス極に接続し、3線式計器の信号プラス極をアイソレーショングリッドのプラス極に接続します。そして、計器の共通のマイナス極とアイソレーショングリッドのマイナス極を一緒に24V電源のマイナス極に接続します。
Reply #122019-10-08
配線方法を比較してみると、24V電源のプラス極を3線式計器のプラス極に接続し、3線式計器の信号プラス極をアイソレーショングリッドのプラス極に接続します。そして、計器の共通のマイナス極とアイソレーショングリッドのマイナス極を一緒に24V電源のマイナス極に接続します。
Reply #132019-10-08
前方でセーフガードや隔離ゲートを使ってテストする際も同様で、入力と出力には依然として誤差があります。1入力2出力の電流信号分配器を買ってもう一度試してみるつもりです
Reply #142019-10-08
前方でセーフガードや隔離ゲートを使ってテストする際も同様で、入力と出力には依然として誤差があります。1入力2出力の電流信号分配器を買ってもう一度試してみるつもりです
Reply #152019-10-08
以前、現場でこのように配線を変更したところ、正常に動作しました。これは接続方法が正しかったことを示しており、おそらくセーフガードに問題があるのでしょう。以前から同様の問題に気づいており、セーフガードを接続すると電流値が極端に低くなっていましたが、別のセーフガードに交換すると解決しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.