4~20mAの電流信号が1入力2出力型のセーフガードを通過すると、信号の表示が一致しない。

2019-10-07View Original

Thread Content

皆さん、お世話になっています。現在、次のような現象が起きています。モーターの電流は電流変換器によって4~20mAの電流信号として出力され、その信号はP+F製の1入力2出力型セーフガード(型番:KFD2-STC4-Ex1.20)を通過した後、一方はシーメンスの400PLCに、もう一方はヘイマSISに送られます。しかし、正常に表示されるのはシーメンスPLCのみで、ヘイマSISでは値が過大に表示され、しばしば0に跳ね上がることがあります。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22019-10-08
出力電流が一致しているか測ってみてください
Reply #32019-10-08
表示が大きすぎる?どれくらい多い?電流はどれくらい?HIMA側の接続は正しいか?まず自分でこれらを確認したり、配線の状況をしっかり説明した上で質問していただければ、より分かりやすくなるかと思います。
Reply #42019-10-08
2つの出力電流を入れ替えて判定する
Reply #52019-10-08
回路抵抗が異なるといった問題のようで、抵抗が大きい回路に小さな調整可能な抵抗を追加すればよいです
Reply #62019-10-08
また、電源供給の電位が均一でなく、AIモジュールの許容共模抑制比を超えている可能性もあります。SISメーカーに相談してみてください!
Reply #72019-10-08
出力が一致しているかを測定し、黒馬に向かう回路の途中に干渉源(220AC)などの高電圧がないかを確認する
Reply #82019-10-09
チャネルを変えてもう一度見て、出力電流値が一致するか確認してください
Reply #92019-10-09
1. セーフガードの出力端子と後段回路のインピーダンスが一致しているか確認する; 2. セーフティゲートが出力するのは4~20mAのアナログ信号で、このアナログ信号には偏差が生じることがあり、校正が必要です。
Reply #102019-10-09
その質問はやめて、自分で不具合を探してみなさい。
Reply #112019-12-08
システムは能動・受動、または異なる電位を持つ。
Reply #122019-12-09
電源の安全な切断とSISカードの電源供給に衝突がないか確認し、干渉やアースなどもすべてチェックしてください
Reply #132019-12-12
セーフガードの出力に問題がなければ、PLCとSISカードの設定がどちらもパッシブかアクティブかを確認してください。
Reply #142019-12-29
本安計測回路ではなく、信号アイソレータを使用
Reply #152020-01-01
セーフガードの出力端子と後続回路のインピーダンスが一致しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか? アナログ信号がなぜ偏差を生じるのか、どのようにキャリブレーションするのか?ご指導を賜りますようお願い申し上げます:D
Reply #162020-01-01
投稿者さん、答え見つかりましたか?みんなにシェアしましょう
Reply #172020-01-02
接地が不十分で等電位が形成されず、セーフティガードの接地とSISの接地を接続したのかもしれません
Reply #182020-01-03
まず2つの出力を切り離して値を測定し、一致しているか確認します。その後、2つのシステムカードに電力が供給されているかも測定します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.