温度巡回計は248温度変化器に接続されており、電流はありません。どなたかご指導をお願いします

2019-10-08View Original

Thread Content

トーチの点火時に、温度監視装置がスパイクし、警報設定値が自動的に変更される。私たちの推測では、高所での点火装置による点火時に、火災検出用熱電対にパルス状の干渉が生じているのだと思われます(温度監視装置側で熱電対の信号線を外しておくと、点火時には変動が見られません)。 熱電対と温度巡回計測器の間に、248の温度変化を追加する予定です。温度巡回計の入力信号を4-20mAに変更しましたが、測定値は19.7Vでした。248を接続すると8.7Vしかなく、電流も流れません。どなたかご指導をお願いします!! (現在は隔離フェンスがなく、実験中であるとのことです!)
Reply #22019-10-08
線はどう接続されているのか、図を描いて見せないと説明できない。
Reply #32019-10-08
248 温度変化用250オーム抵抗を、温度監視装置の入力端子に接続する(2線式トランスミッター)
Reply #42019-10-08
考えても頭が痛くなるだけで思いつかない、説明書を見てみよう。
Reply #52019-10-09
4-20mAに250オームの抵抗を並列に接続すると1-5V入力になり、直列に接続するとはどういう意味ですか
Reply #62019-10-09
“熱電対と温度巡回計測器の間に、248の温度変化を追加する予定です。温度巡回計の入力信号を4-20mAに変更すると、測定値は19.7Vになるが、248を接続すると8.7Vしかなく、電流は流れない。248を接続しても8.7Vしかなく、248の温度変化機能は動作するのか? 「248の温度変化型抵抗と250オームの抵抗を接続し、温度監視装置の入力端子に接続する」という方法でも、温度監視装置が供給する電力では248の温度変化型抵抗を駆動できないため、もちろん電流は流れません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.