HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

密度が1を超える境界浮子用の水は、どのように校正すればよいのか

2019-10-09View Original

Thread Content

例えば、軽媒体洗浄油の密度は827.13で、重媒体アルカリ液の密度は1106.01です。浮子は信東FST3000を使用しています。どうぞご指導いただけますと幸いです。感謝いたします!
Reply #22019-11-15
はい、注水法を使ってフロートの測定範囲を校正できますか?
Reply #32019-11-15
この件について説明があるウェブサイトをお勧めします。https://wenku.baidu.com/view/42f7aa8edd3383c4bb4cd2b3.html
Reply #42019-11-15
フロートの校正には一般的に重りを用いる方法が採用され、ゼロ点の校正時には、ワッシャーの質量が吊り棒の質量となる;ゼロ点でのフルスケール時、ウェイトの質量=吊り棒の質量-pgV。ここで、pは媒体の密度、gは重力加速度で、通常は9.8m/s²とする。Vはフルスケール時に吊り棒が媒体中に浸っている体積で、V=3.14×r²×H(フルスケール時の高さ)となる。ゼロ点およびフルポイントの校正が終わったら、重りを吊って中間の液面をシミュレーションし、確認すればよい;
Reply #52019-11-15
知識こそが力だ。力を使えば少しのお金になる。投稿者よ、どうぞこっちに来て、兄さんに大きな紅包をあげて、たくさんの肉まんを食べさせてあげて。兄さんが教えてあげるよ……{:2_42:} それは誰の時計だ?品質が悪いな。説明書にはちゃんと書かれてないのか?どうしてこんなに悪いのか? 本当に? :( . .
Reply #62019-11-17
密度が1を超える水は測定できず、重りを使用する
Reply #72019-11-17
もう一度考えてみて、曲がれば印がつくよ。。。。大きな紅包を送って、使い方を教えてあげるよ。ガガガ :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.