HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

微差圧型圧力変換器の腐食性媒体用計測取り付けにおける注意事項-華恒変換器メーカー

2019-10-09View Original

Thread Content

媒体が腐食性を持つ場合、すなわち測定対象のガス、蒸気、その他の凝縮水などが、また弾性素子に化学的な影響を与える場合は、微差圧型圧力変換器の前に隔離装置を設置する必要がある。一般的には隔離タンクと呼ばれます。隔離方法には2種類あります。1つは封入液を利用する方法で、微小圧力差型圧力変換器の弾性要素に損傷を与えない液体(グリセリン、ベンゼン、ガソリン、水銀、ワセリン、重ヒドロキシ系化合物など)を隔離タンクの作動液として、不活性液体として使用します。液体の選定は、保護計器のガスの性質に応じて行うべきである。液体はガス、蒸気、その他の凝縮水と反応してはならず、またそれらを大量に溶解してもならない。特定の状況下で、蒸気や液体が冷却されると固体物質が析出します。そして、微差圧型圧力変換器への配管を塞いでしまう可能性があります。このような場合、圧力測定点の近くに隔離タンクを設置し、蒸気ジャケットを用いて隔離タンクの圧力導入管およびタンク自体を結晶温度以上に加熱しなければならない。一方、微差圧型圧力変換器は隔離タンクから少し離れた場所に設置される。その連結管内には隔離液が満たされている。 隔離タンクの作動液と媒体の比重に応じて。そして、2つの異なる取り付け方法を選択する。第一の種類は、作業液体の比重が媒体の比重よりも大きい場合に、微差圧型圧力変換器を接続部として封じ込められた媒体内に挿入する装置です。 もう一つは、保護フィルムを用いて、微小差圧型圧力変換器の管内に腐食性のないグリセリンなどの液体を満たした隔離装置です。よく使われる保護フィルムには、モネル合金、ステンレス鋼、銅などの金属フィルムのほか、ゴムやプラスチック製の保護フィルムもあります。 媒体が高温の場合、微差圧型圧力変換器を設置する際には、高温の媒体が弾性素子の弾性に与える影響を考慮しなければならない。一般的には、動作温度は60°未満であることが求められます。高温の蒸気が微差圧型圧力変換器内に直接流入するのを防ぐため。設置時にはサイフォン管を1本追加する必要があります。また、高温の熱源に取り付けることも避け、放射などの高温熱源の影響を軽減しなければならない。そのため、微差圧型圧力変換器は熱源から十分な距離を置いて設置するか、または放射熱を吸収する保護板を取り付ける必要がある。 微差圧型圧力変換器を使用する際の保管には、どのような点に注意すべきでしょうか? 1. 環境への配慮:ほこりが少ないほど計器の保護につながるため、微小圧力差型圧力変換器は無塵で腐食のない環境で使用するか、できるだけほこりの少ない場所に設置すべきです。もちろん空気もあまり湿っていてはいけず、相対湿度を適切に保った比較的乾燥した場所が最適です。サンチャン計器が製造する微小圧力差型圧力変換器の梱包箱にはアルミニウム合金製のロックボックスが使用されており、これは計器の保護を考慮したものです。 2. 使用していない計測機器は電源を切るべきで、微差圧型圧力変換器も例外ではありません。長期間使用しない場合は、3ヶ月に1回充電する必要があります。 3. 指示計には十分な過負荷耐力がありますが、過度に負荷をかけないでください。そうするとセンサーが損傷し、指示計が使用できなくなる可能性があります。 4. 内部機器の取り扱い上の注意点:微差圧型圧力変換器のセンサーは高精度な製品です。シリコン膜の表面が固体に触れないようにしてください。そうしないとセンサーが損傷します。 5. 防熱:はんだごてなどの発熱体をディスプレイに近づけないようにし、樹脂材料が損傷するのを防ぎます。 6. 化学溶剤の乱用は絶対にしないこと:ガソリンやアルコールなどの化学溶剤を使ってパネルを拭くことはできません。 7.点検は無闇に行わないこと:専門的な検査技術や専用の検査機器がなければ、決してケースを開けて点検してはいけません。内部の部品を調整したり交換したりすることも許されません。そうしないと、計測器の信頼性を保証できません。 資料は華恒計器が収集し提供しました。
Reply #22019-10-09
タイトルは華恒計器のものですが、内容には三畅計器が含まれています。世の中の文章はすべて模倣から生まれる。模倣するときも心を込めなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.