2019-10-10View Original

Thread Content

装置のタンクには二重フランジ式の液面計がありますが、下側のフランジがこのように詰まってしまった場合、依然として液面を表示できるのでしょうか。図の通りです
Reply #22019-10-10
挿入式二重フランジの使用を推奨します。挿入深さはタンクのフランジに応じて決定してください
Reply #32019-10-10
条件が許せば、レーダー式液面計の使用を検討することをお勧めします
Reply #42019-10-10
詰まっていて、表示される液面は正確ではありません。
Reply #52019-10-10
圧力伝達は確実に影響を受け、許されない
Reply #62019-10-10
比較的静的な装置の場合、資金に余裕があればレーダー式液面計に交換すると、防食対策にはおよそ1万円以上かかります。
Reply #72019-10-10
フロート式液面計も使用でき、耐腐食性のものがありますが、中に固形物が入っていると詰まってしまいます。
Reply #82019-10-11
詰まらなければ圧力値は表示できますが、精度は大幅に低下します。タンク内の媒体が何であれ(汚れすぎている場合も含む)、可燃性・爆発性や有害な媒体がタンクのフランジ部分にある場合は、同じ口径のフランジ式の一次弁を取り付けて定期的に清掃しましょう
Reply #92019-10-11
工程条件が許せば、根元の洗浄水を増やし、長時間洗浄することができる。この状況は、気化炉の液面計の使用状況によく似ています
Reply #102019-10-11
絶対に表示できないので、計器の前にバルブを取り付けて定期的に清掃する。 最後に、他の非接触型媒体の液面計に交換する。
Reply #112019-10-11
定期的に清掃するか、挿入式に改造するかのどちらかです。
Reply #122019-10-12
圧力差式液位計に変更するか、フランジ接続部を上向きに傾けることもできます(接続部とタンク本体側は低く、フランジ側は高く)。また、定期的に装置から汚水を排出します
Reply #132019-10-13
もちろん液面は表示できず、媒体が汚れている容器や詰まりがあると大変です
Reply #142019-10-13
逆洗の効果もあまり期待できないかもしれないので、水位計を交換した方が良い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.