自己調整弁の自動状態が頻繁に手動状態に切り替わる

2019-10-10View Original

Thread Content

図の通り、ボイラー給水減圧弁は自動状態に設定されると、時折元の手動状態に切り替わったり、自動状態で設定された圧力もわずかに変動したりします。これはどういう原因で、どのような問題に該当するのでしょうか? ご教示をお願いします。ありがとうございます!
Reply #22019-10-10
まず、あなたのプログラムがこのように設計されているか確認する必要があります。そうでなければ、個人的には実行しているプログラムに問題があるのではないかと思いますので、計装エンジニアに相談してください。
Reply #32019-10-10
このモジュールを再構成してみてください。ただし、手動で設定する必要があります。また、オフラインでのインストールが可能かどうか、それによってどのような影響が出る可能性があるかも確認してください。
Reply #42019-10-10
このブロックの設定が問題で、シミュレーションしてみましょう。
Reply #52019-10-10
プログラムの問題を推定する。下の階を見に行ってみよう
Reply #62019-10-10
ええ、皆さんの返信と回答、ありがとうございます! おそらくコンフィギュレーションモジュールの問題で、「モジュールエラー」というアラームが頻繁に表示されるからです。
Reply #72019-12-29
どのメーカーのDCSですか?私は計測器の初心者で、このような問題は一般的にメーカーのモジュール設計が悪いからでしょうか?やはり設定のときにうまく設定できなかったのか?
Reply #82019-12-30
EMERSONのDELTAVシステム初期化手動(IMAN)は、本来許容されるべき目標モードではありません。元の定義は手動で初期化することで、つまり機能ブロックが下流の動作を追跡する(典型的には別の機能ブロックにオープンループのカスケードがある)という意味です。 AOまたはAIの故障が原因である可能性があります
Reply #92019-12-30
デルタVの初期手動状態は、そもそも正常な状態ではない!上で言ったように、自制心のある人に問題がどこにあるか調べてもらうことをお勧めします。このバルブのパネル図を送ってください
Reply #102019-12-30
プログラムのPIDモジュールの問題でしょうか?今まで遭遇したことがありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.