Thread Content
工業自動化計器とは、工業生産プロセスにおいて、工程パラメータを検出・表示・記録、または制御するための計器です。 工程生産プロセスの検査は、工業生産を理解し制御するための基本的な手段であり、いかなる時点でも工程プロセスの全体像を正確に把握し、それを制御することによってのみ、生産プロセスが円滑に進行し、高い生産性と少ない消費量で合格品を生産することができる。 華恒センサー製造業者は、センサーとスマート回路基板という2つの核心技術を開発し、すべての製品における核心部品の技術を完全に習得しているだけでなく、工業用自動化計器の精度も継続的に向上し、0.2級から0.1級へと高まっています。また、保有する核心技術を応用することで、流量や温度を測定する他の製品も開発できる。 差圧型圧力変換器の日常メンテナンスにおいて注意すべき点:1:差圧型圧力変換器に36Vを超える電圧をかけないようにし、変換器が損傷するのを防ぐこと; 2:絶対に硬いものでダイアフラムに触れないようにし、隔離ダイアフラムが損傷しないようにしてください; 3:測定対象の媒体は凍結してはならず、そうなるとセンサー素子の隔離膜が損傷し、差圧式圧力変換器が破壊される。必要に応じて、凍結を防ぐために差圧式圧力変換器に温度保護機能を設ける必要がある;4:蒸気やその他の高温媒体を測定する際、その温度は差圧型圧力変換器が使用できる限界温度を超えてはならず、限界温度を超える場合には放熱装置を使用しなければならない;5:蒸気やその他の高温媒体を測定する際は、放熱管を使用して差圧型圧力変換器を配管に接続し、配管上の圧力を変換器に伝える必要がある。測定対象が水蒸気の場合、過熱した蒸気が圧力差式圧力変換器に直接触れてセンサーを損傷させないよう、放熱管に適量の水を注入する必要がある; 6:圧力伝達の過程において、以下の点に注意する必要があります: a、差圧型圧力変換器と放熱管の接続部で、絶対に漏れが出ないようにすること; b、使用を開始する前に、バルブが閉じている場合は、使用時には極めて慎重かつゆっくりとバルブを開けなければならない。これは、測定対象の媒体が直接センサーの膜面に衝突し、センサーの膜面を損傷させないためである; c、配管内は常に通畅でなければならず、配管内の沈着物が飛び出してセンサーの膜を損傷させる; 差圧型圧力変換器の各部品の故障検査方法 一、差圧型圧力変換器の測定部の検査 差圧型圧力変換器の測定部で発生する故障は、同変換器の出力がない、または異常になる原因となるため、まず差圧型圧力変換器の測定用センサー部品を確認する必要がある。 1. フランジを取り外し、感度の高い部品である隔膜に変形や破損、漏油がないかを確認します。 2. 補償板を取り外し、感度の高い部品は取り出さない状態で、プローブとケース間の絶縁抵抗を測定する。電圧が100Vを超えない場合、絶縁抵抗は100MΩ未満であってはならない。 3. 電気回路とガス回路を接続し、圧力信号が測定範囲の上限値に達したらガス供給を停止する。その際、出力電圧と読み取り値は安定したままでなければならない。出力電圧が低下した場合、差圧型圧力変換器に漏れがあることを意味し、石鹸水を使って漏れている部分を確認できます。 二、差圧型圧力変換器の回路部分の点検 1.電源を入れ、所定の入力圧力信号を与えた後、差圧型圧力変換器の出力端の電圧信号の状態を確認する。出力電圧がない場合は、まず電源電圧が正常かを確認する必要があります;供給要件を満たしているか;電源と差圧型圧力変換器、および負荷機器間に接続ミスはないか。差圧型圧力変換器の接続端子に電圧がない場合や、極性が逆になっている場合のいずれも、差圧型圧力変換器から電圧信号が出力されない原因となります。上記の原因を除外すると、アンプボードの回路内の部品に損傷がないかさらに確認する必要がある;回路基板の接続部に接触不良がないかは、正常な計測器で得られる電圧と故障した計測器で得られる電圧を比較する方法によって確認でき、必要に応じて故障したアンプ基板を交換することができる。流量型・差圧型圧力変送器の点検時には、J型アンプボードに対しては特に静電気対策を講じることが重要です。 2. 電源を接続し、所定の入力圧力信号を与えた後、差圧型圧力変換器の出力が過大(10VDCを超える)または過小(2.0VDC未満)であり、入力圧力信号を変更したりゼロ点・測定範囲調整ネジを調整しても出力に変化が見られない場合。この種の故障に対しては、差圧型圧力変換器の測定部にある敏感な部品に異常がないかを確認するだけでなく、アンプ基板内の「振動制御回路部分」が正常に動作しているかもチェックする必要があります。高周波トランスT1-12間の正常なピーク電圧は25~35VP-Pであるべきです;周波数は約32kHzです。次に、アンプボード上の各オペアンプの動作状態をチェックする;各部品の損傷などの問題がないかなど。このような故障の場合は、アンプボードを交換する必要があります。 3.圧力差式圧力変換器は、回路設計および組立品質において非常に厳しい要求が課せられており、実際の使用において回路障害が発生した場合は、点検により原因を確認したうえで、計器の長期的な安定性と信頼性を確保するために、製造元に連絡して故障した回路基板を交換することが望ましい。 三、現場での故障の点検 建設現場で発生する故障のほとんどは、不適切な使用や取り付け方法が原因であり、大きくいくつかの要因に分けられる。 1. 一次要素(孔板、遠隔測定接続部など)の目詰まりや取り付け方法の不備、圧力取り出し点の不適切さ。 2. 圧力導入管の漏れや詰まり、充填管内に残留ガスがあるか、充填管内に残留液体があること、差圧式圧力変換器のプロセスフランジに沈着物が存在し、測定デッドゾーンが生じる。 3. 差圧型圧力変換器の配線が正しくなく、電源電圧が高すぎるか低すぎる、または指示計の表示部と計器の接続端子の接続が悪い。 4. 技術要件に厳密に従って設置されておらず、設置方法や現場環境が技術要件を満たしていない。 華恒センサーメーカーの職人精神に対する理解;職人精神とは、一生懸命に一つのことをやり遂げることであり、そうすれば必然的に「職人」になるのだ。”華恒の送信機メーカーたちにとって、一つの業界で一生を捧げることはそれほど難しいことではない。彼らの世代は、自分がやる仕事を愛し、一心不乱にそれをこなすタイプだった。確かに、技術や業界が発展の初期段階にあるときは、何でもこなせるよう求め合いますが、業界が成熟期に入ると、個人であれ企業であれ、深く掘り下げて一つの核心的な技術を習得し、その分野で極める必要があります。華変送器メーカーのように、「変わらぬもので万変に対応する」のです。 華のセンサー製造業者は、自社が持つセンサーやスマート回路基板の核心技術を活用し、顧客の要望に応じて低コストでこれらの核心技術を拡張・変形させることで、カスタマイズされた製品の製造を実現しています。主な製品には、SMARTシリーズの圧力変換器、マルチパラメータ変換器、流量計、温度センサー、および液面センサーがあります。当社は、中国の電力、石油、化学、冶金、セメント、鉱業などの業界向けに、高い性能とコストパフォーマンスを兼ね備えた工業用自動変換器を製造しています。この情報は華恒変換器製造会社によって収集・提供されました