二重フランジ式液面計は、現場用磁気ターンテーブル式液面計よりも低く表示される

2019-10-13View Original

Thread Content

EJAダブルフランジ式液面計は液化ガスの液面を測定するために使用されており、すでに数年間正常に稼働していましたが、最近突然現場の値と合わなくなり、現場よりも低くなっています。分解して検査した結果、ダイアフラムボックスからシリコンオイルの漏れはなく、正負圧の測定も正常で、移動量も正しい値でした。何か理由がわからないのですか?
Reply #22019-10-13
数年間使っているけど、変換は普通に動いているよ。 工程上の理由で液化ガスの密度が変化したのか、あるいは時間が経つことで送信器自体にバイアスが生じたのかもしれません。 現場の液面に応じて、トランスミッターの上下限を設定すればよいです。
Reply #32019-10-13
この投稿は最終的に、2019年10月16日16時02分にfeng*aosaによって編集されました。1. 差圧式液面計と磁気式浮子式液面計の測定原理が異なるため、物質の密度が変化すると差異が生じる可能性があります; 2、1台の液面計が正常であることを確認したら、もう1台の液面計も点検するべきです; 3、低沸点物質の液面計測において、圧力導入管の断熱、保温、配管ルートはすべて計測結果に影響を与える可能性がある。
Reply #42019-10-13
工程を考えてみて、なぜ圧力差が小さくなったのか
Reply #52019-10-14
遠隔計の問題で、磁気ターンテーブルが正しくないわけではないと確認しましたか?
Reply #62019-10-14
設定に問題なければ、プロセス媒体に変化はありますか?なぜなら、差圧式液面計は媒体の密度に基づいて算出されるからです。
Reply #72019-10-14
温度変化や断熱の問題といった温度要因を考慮してみましょう
Reply #82019-10-14
時計を再設定して実行し、ダメなら時計を交換する。
Reply #92019-10-14
工程部に、液化ガスの成分に変化が生じて密度が変わったか確認してもらってください。次に、移設することもできます。それでも値が低くなる場合は、引圧管やダイヤフラム、信号の干渉といった要因を除外すれば、最も可能性が高いのは密度の問題です。もう一つのケースとして、シリコーンオイルのヒートトレーニングにおいて、温度によってシリコーンオイルの密度が異なる場合があります。上下のフランジの温度差が大きいと、このような状況が発生します。
Reply #102019-10-14
通常、数年間使用しても、密度の変化はあまり影響しないと個人的には思います。そうでなければ、以前からこのような温度差による密度変化の影響が現れていたはずです。通常の線形性が現場の液面より低い場合、計器のゼロ点のずれを考慮すべきでしょうか。二重フランジを同じ高さに設置し、ゼロ点を校正するのですが、これで正しいのでしょうか?
Reply #112019-10-14
ゼロ点と測定範囲を再校正し、トランスミッターの性能が低下していないか確認します。
Reply #122019-10-15
メディアの密度に変化がないか確認してください!
Reply #132019-10-15
液化ガスの密度はもう変化してしまったのでしょうか·····
Reply #142019-10-15
正確に言うと、ゼロ点とフルスケールが変化したため、再校正が必要です
Reply #152019-10-15
1. 差がそれほどなければ、気にしなくていい。 2. 両フランジ式計器が校正後に非常に正確であることが判明した場合(標準計器および正負フランジの両方で校正済み)、現地の液面計に故障がある可能性も排除できない。 3. 外部の温度もダブルフランジにはある程度影響を与えます。夜間は気温が急降下し、昼間は太陽の日差しが当たるため、ダブルフランジの測定値に影響が出ます。 4. フロートがしぼんだ(または破れた)、測定管にスケールや沈殿物が付着した可能性も排除できない。
Reply #162019-11-25
最善の方法は、二重フランジを地面に置き、データが安定したらゼロ点を調整することです。どこに置いても朝から電源を入れておけば、データの変動が大きければ計器に問題があるということです。数年間使用している場合は、ダイヤフラムが変形したり、圧力が均等にかからなくなったりして、測定値も不正確になる可能性があります
Reply #172019-11-26
メディアの密度に変化がないか確認してください。最も確実なのは、時計を交換して確認することです。それでも同じ状態なら、現場の磁気タップ式液面計の問題を検討することができます。密度が下がると、磁気タップ式液面計の液面も下がります。磁気式フロートのフローティングボディは、長期間の圧力や腐食によってしぼんでしまうことがあるので、フローティングボディを点検してください。
Reply #182019-11-26
この投稿は最後に、石頭_HOTOによって2019年11月26日09:30に編集されました。気温を確認してみてください。冬場の気温が低かったり、シリコンオイルが劣化したりする可能性があります
Reply #192019-11-26
第一歩:現場表に問題がないか確認する。 現場の磁気フロートの内部に不純物が多すぎるため、液面表示が正確でない可能性があります。分解して清掃してください。 現場の表面液位計が正確なら。 第2部:トランスミッタのゼロ点が正確かどうかを確認する?正負引圧管は通っていますか? これらも問題ありません。第3部:基本的には工程の問題で、密度が変化しています。 密度の変化がそれほどなければ、現場の磁気式フロート式液面計には影響しません(LPGの密度が磁気式フロートの浮子の密度よりも大きい限り)。しかし、密度の変化は遠隔型液面計に影響を与えます。 現場の液面計に基づき、遠隔液面計を調整してください。 平行移動時の上下限の圧力差値。 遠伝が高いと上に移動したくなり、低いと下に移動したくなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.