スクレーパー液面スイッチの選定
Thread Content
現在、プロジェクトで蒸気システムの設計を行っており、多数の給水器があります。各ドレンコンベヤーには2つの水位設定値があり、これら2つの水位点を液面スイッチで測定する必要があります。 以前の同様のプロジェクトではMagneteolのB40液面スイッチが使用されていましたが、この液面スイッチとドレン装置には2つのバルブを設置する必要がありました。2つの高圧バルブのコストや、B40スイッチ内に可動部品があるため信頼性が十分でないことを考慮すると、この液面スイッチをドレンアウト装置に直接ネジで取り付けるタイプのフォーク型スイッチに交換できないかと考えています。 このような高温高圧の環境(スクレーパーの設計圧力は8MPa、300℃)では、液面スイッチを直接ねじ接続で使用できるのでしょうか?また、音叉式液面スイッチの信頼性は、従来のフロート式よりも優れているのでしょうか?2、ダブルフランジを使う必要がありますが、その場合はまず、液体の水が常温常圧から高温高圧へと変化し、さらに高温高圧から常温常圧へと戻るという、装置の全運転過程において液体の水の密度が大きく変動するという問題を、どう対処するかを考えなければなりません どれだけの労力とお金がかかるのでしょうか? あなたの処理能力は、数センチ未満の誤差を実現できますか? 3、これらのことを適切に、うまく考えられるようになったら、あなたは「達人」だ。そうなれば計器を使っても息がぴったり合い、最高の快感が続くのだ。計器に振り回されて、太ももやお尻が痛くなるなんてことにはならない……{:2_42:} {:2_45:} {:2_36:}