Thread Content
SBWシリーズの熱電対、熱抵抗温度変換器は、DDZ-Sシリーズ計器における現場設置型の温度変換器ユニットです。それは2線式伝送方式を採用している(2本の導線が電源入力として、信号出力の共用伝送線として機能する)。熱電対や熱抵抗の信号を、入力信号または温度信号と線形な関係にある4-20mAの出力信号に変換する。 トランスミッタは熱電対や熱抵抗の接続箱に取り付けられ、それらと一体型の構造を形成する。新世代の温度計として、冶金、石油、化学、電力、軽工業、繊維、食品、国防、科学研究など、さまざまな産業分野で広く利用されています。 1、シリコンゴムのシール構造を採用しているため、耐震性と耐湿性に優れ、過酷な現場環境での設置に適しています。2、現場では熱電対や熱抵抗の接続箱内に設置され、4-20mAを直接出力する。これにより、高価な補償用導線の費用を節約できるだけでなく、信号の長距離伝送時のノイズ耐性も向上する。3、トランスミッターには入力端子のオープン指示機能があり、熱電対温度トランスミッターにはコールドエンド温度の自動補償機能がある。4、精度が高く、消費電力が少なく、動作可能な環境温度の範囲が広く、安定して信頼性の高い動作を実現します。5、応用範囲が広い。熱電対や熱抵抗と一体化した現場設置構造を形成することもできるし、機能モジュールとして検出装置に搭載することもできる。 主な技術仕様 ☆ 入力:熱電対 K型、E型、B型、S型、T型、J型、N型、熱抵抗 Pt100、Cu100、Cu50(3線式または4線式)☆ 出力:測定範囲内で4-20mAの直流信号を出力。熱電対からのミリボルト信号と線形になる;熱抵抗入力の抵抗信号と線形になる。または温度信号と線形になる。 絶縁型温度トランスミッタで、入力と出力が分離されており、0.5KVの絶縁電圧によってコモンモードノイズに対する耐性が向上し、コンピュータネットワークでの使用により適しています。☆ 基本誤差:±0.5%F.S☆ 伝送方式:2線式☆ 表示方式:(デジタル表示型)LCDで4桁表示、熱電対が開路状態の場合はE......マークが表示され、出力は20mAを超える。6、☆ 電源:トランスミッタの動作電源電圧は最低12V、最高35Vで、定格動作電圧は24Vです。7、☆ 実用動作環境:8、a)環境温度:-25℃~80℃(通常型)9、-20℃~70℃(デジタル表示型)10、b)相対湿度:5%~95%11、c)機械的振動:f≤50Hz、振幅
この投稿は最終的に、2019年10月15日14時42分に「城壁西北角」によって編集されました。公称圧力とは圧力の等級であり、作業圧力や媒体、温度などをもとに、経験データや既存の表から選定されます。 作業圧力とは、配管や機器が実際に動作し、稼働している際の圧力のことです。 設計圧力は一般的に作動圧力よりも高く、操作のための余裕を持たせる必要がある。 異なる材質や温度では、同じ公称圧力下での実際の許容作業圧力も異なります。
公称圧力とは、配管フランジや容器フランジなどの標準部品に関するものであり、作動圧力とは機器やプラントが稼働中にかかる圧力のことです。一方、設計圧力とは、作動圧力を基に、その使用条件を考慮して定められる圧力のことです。