HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

レーダーレベルゲージ

2019-10-15View Original

Thread Content

新型E+H(MFP51)液面計を採用しましたが、液面表示がありません。実測は3.65m(動水槽〜給餌)、水槽全高は17mです。内部パラメータの空マークは0、フルマークは17であることがわかります。境界電気定数は設定されていないため、1.6〜1.9に変更されます。空のマークをロープの高さに変更すると、一方のタンクは通常を示し、もう一方のタンクは超高(806m)を示します。調整方法は?
Reply #22019-10-16
取り付け図を載せておきますのでご覧ください。
Reply #32019-10-16
エンプティマークはフランジ口からタンク底までの距離、フルマークはタンク底から100%までの距離、LNはケーブルの全長、メインエンプティマークとフルマークを設定する必要があり、液面が正確でない場合は抑制することもできます
Reply #42019-10-16
設定後のエンプティマークは17.6977m、フルマークは17mです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.