栄成海岸の容量式液位計の問題点

2019-10-17View Original

Thread Content

現場の表示値は1.105mで、測定された出力電流は13.8mA、DCSの遠隔表示値は0.9mで、測定範囲は1.5mです。遠隔側と現場表示が一致しない原因を教えてください表頭モデルRC-139、この表示パネルは使ったことがなく操作方法がわからない:'( どなたかこのスマート型表頭の説明書を共有していただけませんか
Reply #22019-10-18
“現場の表示値は1.105mで、測定された出力電流は13.8mA、DCSの遠隔表示値は0.9mで、測定範囲は1.5mです。” 出力電流値とDCSの表示値は一致しているが、表示計器の表示値と出力電流値が一致しない場合、これは表示計器がずれているか、出力基板に問題があるかのどちらかで、計器を調整して修正する必要があります。私は山奥に住んでおり、海も岸もなく、説明書もありません。 {:2_36:}
Reply #32019-10-20
私もそう思います。今は4mAと20mAの表示を校正する必要がありますが、容量式液面計は使用条件の媒体の代わりに水を使って校正できるでしょうか?
Reply #42019-10-22
液面変換器を取り付けたり検証したりする際、容器が金属製でない場合は、変換器のケースを導線で容器の底部に接続する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.