圧力差式液位計の測定範囲変更後に実際の液位と計器表示が一致しない問題

2019-10-18View Original

Thread Content

2つのフランジ式の液面計があり、測定範囲は0~800mmです。取り付けていないときは0mmを表示し、取り付けると-680mmを表示します。私はこの計器の測定範囲を-680mmから120mmに変更しました。そうすることで、液面がないときに4mAを出力できるようになりました。しかし、実際の液面とトランスミッターのLCD表示が一致しないのですが、どうすればよいでしょうか?(液面がない時は計器が-680mmを表示)
Reply #22019-10-18
補足しますが、トランスミッターはロスモントのものです。
Reply #32019-10-18
あなたのような問題は通常起こりません。新しく取り付けた時計は少し待つ必要があり、キャピラリーシリコンオイルが安定した後に負の移動を行います。負の値を0mmに設定すると、出力は4mAになります。そうでない場合は、出力モジュールを確認してください。
Reply #42019-10-18
表示値と実際の液面が一致しないので、表示器の測定範囲を再設定する必要があります。
Reply #52019-10-18
測定範囲を変更すると、実際の液面と出力電流が一致しなくなります。ユーザーはパーセンテージ表示を望まず、必ず工学的単位での表示を求めている。
Reply #62019-10-18
ロスモント変換器:2つのフランジを同じ高さにしたときに変換器が0を表示する場合、変換器はまだ移行処理が行われていないことを意味します。 送信機は一般的に圧力差値またはパーセンテージを表示しますが、液面の高さをmm単位で表示することはほとんどありません。移動量はPGH、つまりシリコーンオイルの密度に重力加速度を掛け、さらに測定範囲を乗じたものです。0.95×9.8×0.8=7.448kPaです。負の移動の場合、元の測定範囲は0kPaからPGHまでだったはずです(水を測定していると仮定し、密度は1)。液体の密度に重力加速度を掛け、測定範囲を乗じると、1×9.8×0.8=7.84kPaになります。元の送信機の測定範囲は0~7.84kPaでした。変更が必要なのはこの上限と下限で、負の移動分の7.448kPaを-7.448kPaに変更し、0.392kPaまでにします。高さは0~800mmで、これは変わりません。必要なのは負の移動分です。 トランスミッターを使って、その上下限のkPa値がいくつかを測定してみてください 全体で7.448kpa下降
Reply #72019-10-19
測定範囲は差圧値で、測定対象の媒体の密度に基づいて計算されます。もしかして今の計器はこんなにもスマートで、直接変更できるのでしょうか?
Reply #82019-10-19
ロスモントは出荷時にメーカーに媒体密度の計算を依頼し、mm単位の高さを直接表示させることができます。
Reply #92019-10-19
設置前は同じ高さで0を表示していたが、負圧が表示されるように設置した後に移行した。
Reply #102019-10-21
実際の媒体の密度と圧力取り出し間隔に基づいて、もう一度計算し直すことをお勧めします。または、データをご提供いただければ、皆で一緒に計算させていただきます。
Reply #112019-10-21
この機能のトランスミッターはあり、表示項目の単位をカスタマイズできます
Reply #122019-10-23
現在のトランスミッターの表示盤は、単位をmmで表示できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.