当社の防火設備の貯水槽にはマグネットフラップ式液面計が装備されています。液面計の隣には液面発信器も設置されており、信号は消防指令室に送信されます。これは別のデジタルディスプレイに表示され、火災ホストへの上限および下限警報信号を送信します。 今朝は0.52を示し(通常の液面は2.03)、音と視覚による警報が発せられた。実際の液面を確認するために屋根に行ってみました(写真参照)。正常な液面でした。ジャンクションボックスを分解して点検しましたが、異常はありませんでした。液面伝達装置の配管をたたき、消防指令室に行くと、液面値は1.71と表示されていました。何が問題ですか?液面計接続箱に接続されている磁気フラップパイプと平行に設置されているパイプの名前は何となりますか?チューブ(センサー)の接触不良や詰まりはありませんか?
リードスイッチと抵抗器の2つの電子部品で構成されるリードスイッチ式液面計です。送信機は抵抗を4~20mAなどの標準信号に変換し、デジタル表示します。2 番目の写真で、シリンダーから少し離れたロッド本体に小さなブラケットがある様子をご覧ください。フリッププレートシリンダに直接取り付け可能な常温タイプです。具体的には、それを削除してテストする必要があります。実際の磁石がある極端な位置から別の極端な位置に移動するとき、送信機の出力電流が直線的に変化するかどうか。;デジタル表示機能が正常であるかどうかを確認するための別のテストもあります。
おかげさまで、正常に動作しております。広東省にあります。ここ数日雨が降っていません。 1週間ほど前に雨が降りましたが、総稼働時間は2年以上になります。すべてが正常です。水分やリードスイッチ内の水分の多さが関係しているのでしょうか?
ああ、分解して見てみましょう。シールに問題がある場合、水が浸入すると上記のような問題が発生する可能性があります。
リモート送信ロッド(リードスイッチリモート送信送信機)に交換するだけ。
フラップのフロートを外し、パイプに沿って下から上に向かって試し、液面が正常に変化するか確認してください。正常でない場合はポールと送信機の問題です。
この投稿の最終投稿者: Junhui81 : 2019-10-19 21:16 編集: 送信機に接続されたフラップ レベル ゲージの外筒は、内蔵リード スイッチ (リモート送信部の主要コンポーネントでもあります) です。リードスイッチの抵抗変化は送信機に送信され、電流信号に変換され、二次メーターに入力されて表示されます。注意すべき主な点は、発信器に接続されたチューブがフラップレベルゲージのチューブの近くにある必要があることです。遠すぎると測定が困難になります。同時にフラップレベル計のフロートが固着してしまうこともよくあります。
フロートをたたいてフロートが固着していないか確認します。電流計を使って糸を通し、磁石を上下にスライドさせて電流を確認します。磁歪装置がフロートから遠すぎると、磁石が磁歪装置を感知できない可能性があります。
チューブを磁気フラップの太いチューブに直接結び付けるだけです。真ん中の小さなブラケットは不要です。真ん中のブラケットを取り外して捨ててください。
叩いた後に液面が変化する場合は、フロートボールにアイロンの刺繍があり、フロートボールが引っかかる原因になっているかどうかが考えられます。
マグネットフラップのフロートは可動部品であり、リードスイッチのリードも可動部品です。何かが動くものであれば、故障は高確率で起こります。 過去 2 年間、誤検知はありませんでした。これは幸運と呼ばれます。 将来的には、2 か月に 1 回の誤警報、2 か月に数回の誤警報が発生するのが普通になります。 誤警報が発生した場合は、パイプをノックするか、磁石をスワイプしてください。あなたにはやるべきことがあります、それは怠けているよりは良いことです。 :笑
この投稿は 1111111 によって 2019-10-21 07:50 に最終編集されました。水の侵入をあまり考えず、パイプやブラケットを外すなどの作業は行わないでください。 無駄な仕事はしないでください。 。
回路基板に欠陥があり、壊れかけている可能性もあります。
中のフロートを取り出して上下に動かして、電流計をひも付ければわかりますよね?非常に単純な質問ですが、これは一般に磁歪として知られています。
この状況はフロートが固着しているためと考えられます。遭遇してしまいました!長期間使用した後、フロートの掃除が間に合わなかった。フロートには磁気リングがあり、鉄を含むメディアの粒子がフロートに付着します。時間が経つと錆びやすくなり、フロートの局部的な移動抵抗が増加します。上下に動かすと引っかかってしまいます。主な症状は固定値です。アウターチューブを叩くと、時々ブロック位置から外れることがありますが、それだけです。詰まりがひどい場合は、入口側と出口側の一次弁を閉じ、配管内壁をブラシなどで清掃してから再運転する必要があります。冬場に断熱をしっかりしておかないと液面が凍結してしまうと、このような表示も出てきます。